PLC: FX3U,用其3軸定位中的Y0和Y1
放大器:J2-40A
伺服參數設置:
 P0-0000
  P1-1002
  P3-65535
  P4-625
  P21-0001
指令: 
DDRVA D500 D602 Y000 Y004 其中D500為定位地址 D602為速度
   
現在的結果是我改變D602的值并不能改變實際的速度。
相同的程序之前做過一臺 完全沒問題,但現在這臺就是不可以。
現在想請教各位:
1,是否有別的參數沒有設。
2,信號線是否有沒注意到的地方。
郁悶中。。。。。。。