• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        dream8888
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看dream8888的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2011-05-05 14:03
        從別處看到的,拿到這里供大家參考學習!


        口訣一:二點五下整九倍,往上減一順號對,
        三五線乘三點五,雙雙成組減半倍。
        注:“二點五下整九倍,往上減一順號對,”即是2.5mm&sup2;;即以下的各種鋁芯絕緣導線其安全載流量為2.5×9=22.5A,從4MM&sup2;;以上,導線的安全載流量和截面的關系為:線號往上排,倍數逐漸減一;而35MM&sup2;;的導線的安全
        載流量為截面的33.5倍;即“三五線乘三點五”,50MM&sup2;;以上,截面數和安全電流之間的倍數關系為兩個兩個線號一組,倍數依次減0.5倍.即“雙雙成組減半倍”.
        特別提示:表適用于鋁線絕緣導線,環境溫度為25º;C時明敷.當環境溫度升高 和敷設方式變化以及采用銅線時可用下述估算方法進行修正.
        口訣二:“條件不同另處理,高溫九折銅升級.
        導線穿管二、三、四,八、七、六折最好記.”
        注:當使用的導線為銅導線時,其安全載流量比同規格鋁線略大一點,可按表加大一個線號記算.如記算16MM&sup2;;的銅線,可視為25MM&sup2;;的鋁線,用口訣一
        有25×4=100A,即為“高溫九折銅升級”. 導線穿管根數增加,導線的安全載流量減小.估算可視為明敷,再打一個折扣.一根管子穿兩根線時的安全電流為明敷時的0.8倍.
        二:10(6)/0.4KV三相變壓器一、二次額定電流的估算
        口訣三:容量算電流,系數相乘求,
        六千零點一,十千點零六;
        低壓流好算,容量流好算。
        三:10(6)/0.4kv三相變壓器一、二次熔絲電流估算
        口訣四:低壓熔絲即額流,高壓二倍來相求。
        注:低壓側熔絲大小,可以根據高壓側額定電流的大小來選擇;高壓側 熔絲電流約為高壓側電流的二倍。
        例:10/0.4KV,100KVA三相變壓器、低壓側熔絲電流是多少?
        解:按口訣三,高壓側電流為:
        100×0.06=6A
        故高壓側熔絲電流為:6×2=12A
        低壓側額定電流為:100×1.5=150A
        低壓側額定電流為:150A
        四:直接起動電動機控制開關及熔絲的估算
        口訣五:熔絲三倍供電流,七千瓦電機直接投;
        六倍千瓦選開關,四倍千瓦熔絲流。
        注:1、口訣適用于380V籠式電動機,一辦當供電線路容量不小于電動機容量的三倍時,才允許7KW即以下的電動機直接起動。
        2、直接起動常使用的開關,如膠蓋閘刀開關、鐵殼開關等,其容量可按電動機容量的六倍進行選用,作短路保護用的熔絲電流,可按電動機容量的四倍選擇。
        例:4.5KW電動機用鐵殼開關直接起動,其開關容量及熔絲如和選用?
        解:根據口訣五:4.5×6=27A
        4.5×4=18A
        故 開關選HH4-30,熔絲選20A
        五:電動機供電導線截面的估算
        口訣六:多大電線配電機,截面系數相加知。
        二點五加三、四加四,六上加五記仔細;
        百二反配整一百,順號依次往下推。
        注:不同截面的導線所供電動機容量的范圍就能直接算出,其方法是:
        “多大電線配電機,截面系數相加知。”即用該導線截面數再加上一個系 數,是它所能配電動機的最大KW數。
        1、“二點五加三、四加四,”即是2.5MM&sup2;;的銅芯絕緣線,三根穿管敷設,可配2.5+3=5. 5KW及以下的電動機;而4MM&sup2;;的銅芯絕緣線,三根穿管敷設可配4+4=8KW即以下的電動機;如10MM&sup2;;的銅芯絕緣導線能10+5=15KW電動機。
        2、“百二反配整一百,順號依次往下推。“表示當電動機的容量達到100KW以上時,導線所配電機的容量范圍不再是上面導線截面數加 上一個系數關系,而是反過來120MM&sup2;;的銅芯絕緣導線能配100KW 電動機,順著導線截面規格號和電動機容量順序排列,依次例推,即150MM&sup2;;的導線可以125KW的電動.
        六:電焊機支路配電電流的估算
        口訣七:電焊支路要配電,容量降低把流算。
        電弧八折電阻半,二點五倍得答案。
        注:電焊機屬于反復短時工作負荷,決定了電焊機支路配電導線可以比正常持續負荷小一些。而電焊通常分為電弧焊和電阻焊兩大類,電弧焊是利用電弧發出的熱量,使被焊零件局部加熱達到熔化狀態而到焊接的一種方法;電阻焊則是將被焊的零件接在焊接機的線路里,通過電流,達到焊接溫度時,把被焊的地方壓縮而達到焊接的目的,電阻焊可分為點焊、縫焊和對接焊,用電時間更短些。所以,利用電焊機容量計算其支路配電電流時,先把容量降低來計算,一般電弧焊可以按焊機容量八折算,電阻焊按五折算,這就是“電弧八折電弧半”的意思,然后再按改變的容量乘2.5倍即為該支路電流。口訣適用于接在380v單電源上的焊機。
        例:21KVA交流弧焊機,接在380V單相電源上,求電焊機支路配電電流。
        根據口訣七:21×0.8×2.5=42A
        順達五金電器
        虛心學習
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 304 個
        工控威望: 440 點
        下載積分: 1258 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2010-12-02
        最后登錄: 2014-04-17
        查看順達五金電器的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-07-31 21:07
        謝謝   樓主

        主站蜘蛛池模板: 91午夜福利在线观看精品| 中文字幕无码av不卡一区| 国产剧情视频一区二区麻豆| 日韩一区二区三区一级片| 日韩精品自拍偷拍一区二区| 国产迷姦播放在线观看| 欧美老人巨大XXXX做受视频| 国产精品午夜福利合集| 丁香五月亚洲综合在线国内自拍| 亚洲欧洲日韩精品在线| 色综合 图片区 小说区| 亚洲男人天堂东京热加勒比| 日本高清一区免费中文视频| 亚洲爆乳少妇无码激情| 欧洲美熟女乱av在免费| 麻豆一区二区中文字幕| 国产农村激情免费专区| 久久国产精品精品国产色婷婷| 国产第一区二区三区精品| 国产专区一va亚洲v天堂| 中文丰满岳乱妇在线观看| 亚洲AV国产福利精品在现观看| 国产精品久久久久久福利| 国产美女精品自在线拍免费| 亚洲精品三区二区一区一| 亚洲乱码中文字幕小综合| 一本色道久久加勒比综合| 国产成人午夜精品永久免费| Y111111国产精品久久久| 麻豆亚洲自偷拍精品日韩另| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 国产精品久久久久久久9999| 激情综合色综合久久丁香| 国产睡熟迷奷系列网站| 午夜激情福利在线免费看| 亚洲国产精品成人无码区| 骚虎视频在线观看| 制服 丝袜 亚洲 中文 综合| 亚洲永久一区二区三区在线| 久久精产国品一二三产品| 国产免费午夜福利在线播放|