<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        detect
        小心慎言,莫走邪道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 274 個
        工控威望: 474 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 145(小時)
        注冊時間: 2009-02-10
        最后登錄: 2015-03-29
        查看detect的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2011-05-07 18:54
        圖片:


        今天修一臺數控設備時遇到一個問題(是GE—FANUC系統),感覺有點困惑

        該機床應用了多個壓力傳感器,傳感器信號經模數轉換后送plc輸入端口。(注:PLC輸入狀態由于其他因素無法監控)

        維修中,檢查傳感器模擬量信號時,發現在壓力有明顯變化時(由4MP變為0MP),模擬電壓卻沒有變化

        我分別對A+/A-和A+/SHIELD端子測量,兩組測量結果都一樣,均為11.4V,

        將傳感器的A+線路與A/D轉換板脫開,量得傳感器側A+與SHIELD為11.4V

        與其他傳感器互換,現象同樣,就是數據絕對值有一點差異

        將傳感器的插頭整體脫開,量得傳感器連接線路上A+與SHIELD為0V,應可排除線路短路因素

        驗證給傳感器供電的24VDC,電壓值為23.9V,完全正常

        將其他設備拆來的傳感器試驗,現象也是如此,壓力有明顯變化時(由4MP變為0MP),模擬電壓卻沒有變化

        到底是哪個環節有問題呢

        同行若有同類經驗,還請不吝賜教

        感激不勝
        detect
        小心慎言,莫走邪道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 274 個
        工控威望: 474 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 145(小時)
        注冊時間: 2009-02-10
        最后登錄: 2015-03-29
        查看detect的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-07 20:13
        回復1樓


        雖然我懷疑你的判斷,在圖紙上我只看到有0~10vdc的標識,沒有4_20mA標識

        在此仍要說聲:感謝!


        恭候其他同行與援手解惑
        detect
        小心慎言,莫走邪道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 274 個
        工控威望: 474 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 145(小時)
        注冊時間: 2009-02-10
        最后登錄: 2015-03-29
        查看detect的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-05-07 21:28
        感謝3/4/5樓,傳感器量程為0~600PSI,實際工作壓力為400PSI。
        我未能量出有電壓變化。傳感器型號為GP:50     260 Y63C
        期待更多支持

        謝謝
        detect
        小心慎言,莫走邪道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 274 個
        工控威望: 474 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 145(小時)
        注冊時間: 2009-02-10
        最后登錄: 2015-03-29
        查看detect的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-05-08 23:33
        今天已再次現場驗證
        模擬電壓確實沒有變化
        但模數轉化接口板板上,對應的數字量輸出端口,測得有電平變化,壓力為4MP時數字量輸出端口為18VDC,而壓力回到零時數字量輸出端口為0VDC
        初步判定,該傳感器應該是電流型
        謝謝7、8樓

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕亚洲国产精品| 日韩精品一区二区三区四| 国产亚洲精品自在久久vr| 精品无套挺进少妇内谢| 国产精品高清中文字幕| 国模av在线| 国产成人综合亚洲精品国产| 精品熟女少妇免费久久| 高级艳妇交换俱乐部小说 | 久久婷婷五月综合色一区二区 | 国内久久人妻风流av免费| AV人摸人人人澡人人超碰| 国产乱码精品一区二三区| 亚洲精品天天影视综合网| 一本伊大人香蕉久久网手机| 国产成人av电影在线观看第一页| 两个人在线观看的www高清免费 | 国产va免费精品观看| 免费看黄色亚洲一区久久| 人妻无码不卡中文字幕系列| 国产成人精品97| 人妻系列无码专区免费| 亚洲av午夜精品无码专区| 日韩有码精品中文字幕| 亚洲av成人无码网站| 日本边添边摸边做边爱喷水| 人与性动交aaaabbbb视频| 国产蜜臀一区二区在线播放| 在线无码免费的毛片视频| 国产精品一二三区视在线| 国产精品原创不卡在线| 三人成全免费观看电视剧高清| 亚洲中文字幕第一页在线| 色8久久人人97超碰香蕉987| 国产成人精品无码免费看| 处破痛哭a√18成年片免费| 国产成AV人片久青草影院| 又硬又粗又长又爽免费看| 国产精品国产三级国快看| 亚洲色欲色欲WWW在线丝| 不卡乱辈伦在线看中文字幕|