        樓主  發表于: 2011-05-07 18:54
        圖片:


        今天修一臺數控設備時遇到一個問題(是GE—FANUC系統),感覺有點困惑

        該機床應用了多個壓力傳感器,傳感器信號經模數轉換后送plc輸入端口。(注:PLC輸入狀態由于其他因素無法監控)

        維修中,檢查傳感器模擬量信號時,發現在壓力有明顯變化時(由4MP變為0MP),模擬電壓卻沒有變化

        我分別對A+/A-和A+/SHIELD端子測量,兩組測量結果都一樣,均為11.4V,

        將傳感器的A+線路與A/D轉換板脫開,量得傳感器側A+與SHIELD為11.4V

        與其他傳感器互換,現象同樣,就是數據絕對值有一點差異

        將傳感器的插頭整體脫開,量得傳感器連接線路上A+與SHIELD為0V,應可排除線路短路因素

        驗證給傳感器供電的24VDC,電壓值為23.9V,完全正常

        將其他設備拆來的傳感器試驗,現象也是如此,壓力有明顯變化時(由4MP變為0MP),模擬電壓卻沒有變化

        到底是哪個環節有問題呢

        同行若有同類經驗,還請不吝賜教

        感激不勝
        detect
        小心慎言,莫走邪道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 274 個
        工控威望: 474 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 145(小時)
        注冊時間: 2009-02-10
        最后登錄: 2015-03-29
        查看detect的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-07 20:13
        回復1樓


        雖然我懷疑你的判斷,在圖紙上我只看到有0~10vdc的標識,沒有4_20mA標識

        在此仍要說聲:感謝!


        恭候其他同行與援手解惑
        detect
        小心慎言,莫走邪道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 274 個
        工控威望: 474 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 145(小時)
        注冊時間: 2009-02-10
        最后登錄: 2015-03-29
        查看detect的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-05-07 21:28
        感謝3/4/5樓,傳感器量程為0~600PSI,實際工作壓力為400PSI。
        我未能量出有電壓變化。傳感器型號為GP:50     260 Y63C
        期待更多支持

        謝謝
        detect
        小心慎言,莫走邪道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 274 個
        工控威望: 474 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 145(小時)
        注冊時間: 2009-02-10
        最后登錄: 2015-03-29
        查看detect的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-05-08 23:33
        今天已再次現場驗證
        模擬電壓確實沒有變化
        但模數轉化接口板板上,對應的數字量輸出端口,測得有電平變化,壓力為4MP時數字量輸出端口為18VDC,而壓力回到零時數字量輸出端口為0VDC
        初步判定,該傳感器應該是電流型
        謝謝7、8樓

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产午夜精品福利| 99在线观看视频免费| 一区二区三区四区五区黄色| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃 | 丝袜老师办公室里做好紧好爽| 亚洲男人精品青春的天堂| 亚洲一区二区三区丝袜| 国产福利精品一区二区| 国产初高中生视频在线观看| 亚洲人成人网色www| 久久精品一本到99热免费| 亚洲中文字幕无码av| 人妻激情一区二区三区四区| 中文字幕乱码中文乱码毛片| 国产视频 视频一区二区| 亚洲色帝国综合婷婷久久| 亚洲欧美不卡高清在线| 男女高潮喷水在线观看| 久久久久久一级毛片免费无遮挡| 成人午夜在线观看刺激| 国产福利在线观看永久视频| 1区2区3区4区产品不卡码网站 | 日韩欧美视频一区二区三区| 免费无码又爽又刺激高潮虎虎视频| 欧美性猛交XXXX黑人猛交| 国产精品综合av一区二区| 国产一区二区女内射| 国产av一区二区午夜福利| 精品偷拍被偷拍在线观看| 亚洲AV日韩AV激情亚洲| 欧美一级高清片久久99| 精品无码国产污污污免费| 日本高清中文字幕一区二区三区| 久9re热视频这里只有精品| 国产精品夫妇激情啪发布| 久久99国产视频| 国产精品日韩av一区二区| 国产无码高清视频不卡| 久99久热精品免费视频| AV无码免费不卡在线观看| 狠狠色丁香婷婷综合尤物|