        今天修一臺數控設備時遇到一個問題(是GE—FANUC系統),感覺有點困惑

        該機床應用了多個壓力傳感器,傳感器信號經模數轉換后送plc輸入端口。(注:PLC輸入狀態由于其他因素無法監控)

        維修中,檢查傳感器模擬量信號時,發現在壓力有明顯變化時(由4MP變為0MP),模擬電壓卻沒有變化

        我分別對A+/A-和A+/SHIELD端子測量,兩組測量結果都一樣,均為11.4V,

        將傳感器的A+線路與A/D轉換板脫開,量得傳感器側A+與SHIELD為11.4V

        與其他傳感器互換,現象同樣,就是數據絕對值有一點差異

        將傳感器的插頭整體脫開,量得傳感器連接線路上A+與SHIELD為0V,應可排除線路短路因素

        驗證給傳感器供電的24VDC,電壓值為23.9V,完全正常

        將其他設備拆來的傳感器試驗,現象也是如此,壓力有明顯變化時(由4MP變為0MP),模擬電壓卻沒有變化

        到底是哪個環節有問題呢

        同行若有同類經驗,還請不吝賜教

        感激不勝
        detect
        小心慎言,莫走邪道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 274 個
        工控威望: 474 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 145(小時)
        注冊時間: 2009-02-10
        最后登錄: 2015-03-29
        查看detect的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-07 20:13
        回復1樓


        雖然我懷疑你的判斷,在圖紙上我只看到有0~10vdc的標識,沒有4_20mA標識

        在此仍要說聲:感謝!


        恭候其他同行與援手解惑
        detect
        小心慎言,莫走邪道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 274 個
        工控威望: 474 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 145(小時)
        注冊時間: 2009-02-10
        最后登錄: 2015-03-29
        查看detect的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-05-07 21:28
        感謝3/4/5樓,傳感器量程為0~600PSI,實際工作壓力為400PSI。
        我未能量出有電壓變化。傳感器型號為GP:50     260 Y63C
        期待更多支持

        謝謝
        detect
        小心慎言,莫走邪道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 274 個
        工控威望: 474 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 145(小時)
        注冊時間: 2009-02-10
        最后登錄: 2015-03-29
        查看detect的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-05-08 23:33
        今天已再次現場驗證
        模擬電壓確實沒有變化
        但模數轉化接口板板上,對應的數字量輸出端口,測得有電平變化,壓力為4MP時數字量輸出端口為18VDC,而壓力回到零時數字量輸出端口為0VDC
        初步判定,該傳感器應該是電流型
        謝謝7、8樓

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品成人综合久| 浴室人妻的情欲hd三级国产| 久久综合九色综合久桃花| 国产成人一区二区三区免费 | 激情四射激情五月综合网| 久久99国产精品尤物| 国产成人最新三级在线视频| 欧美性群另类交| 国产精品午夜性视频| 老司机精品成人无码AV| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 国产精品自在拍首页视频8| 国产精品一区二区三区黄| 亚洲国产精品成人无码区| 中文字幕国产精品日韩| 国产AV无码专区亚洲AV| 色系免费一区二区三区| 亚洲一区二区av免费| 亚洲国产一区二区精品专| 亚洲黄色一级片在线观看| 国产情侣激情在线对白| 亚洲成人av综合一区| 裸体女人高潮毛片| 男人深夜影院无码观看| 成人午夜视频一区二区无码| 国产成人亚洲精品青草天美| 国产精品自在拍首页视频8| 亚洲VA久久久噜噜噜久久无码| 精品日韩精品国产另类专区 | 国产在线观看黄| 性欧美大战久久久久久久| 精品人妻二区中文字幕| 无码熟妇人妻AV影片在线| 国产999久久高清免费观看| 久久中文字幕不卡一二区| 国产激情第一区二区三区| 国产日韩精品视频无码| 国产精品无码专区| 亚洲2区3区4区产品乱码2021| 亚洲少妇人妻无码视频| 亚洲中文字幕乱码电影|