        1.大家看這是一段伺服控制的程序,按下啟動按鈕伺服會開始轉動,但是怎樣讓伺服轉動過程中緊急停止呢?就是說不讓Q0.0發脈沖了。程序該怎么寫?

        2.如果伺服轉動了3圈中途停止了,設定是5圈,還剩下2圈,如何再按下啟動按鈕,伺服轉完剩下的2圈?
        醉湮邃虞
        醉湮邃虞話老黑
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 409 點
        下載積分: 1577 分
        在線時間: 209(小時)
        注冊時間: 2009-01-16
        最后登錄: 2015-03-18
        查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-23 00:05
        你如何讓Q0.0發的脈沖就應該如何讓Q0.0停止發脈沖,只是控制位的問題,再執行一次PLS0即可,實在不行也有絕的方法用個Q點將其端開。

        但是,緊急停車可不是這樣的,必須要停止脈沖且發送清偏信號。才能夠真正的緊急停車。
        使用HSC0工作于模式12對PLS0進行脈沖計數,即可解決你的第二個問題。但不適用于緊急停車后運轉。
        如果必須這樣做,你需要采用完全的閉環控制。要讓PLC直接讀取伺服電機的AB脈沖才可。
        棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
        http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812

        主站蜘蛛池模板: 色综合一本到久久亚洲91| av中文字幕在线二区| 精品中文字幕人妻一二| 三级网站| 亚洲一区二区三区水蜜桃| 一边摸一边做爽的视频17国产| 国产一区二区三区在线播| 国产日韩精品视频无码| 亚洲精品91中文字幕| 亚洲人成网站18禁止大app | 狠狠亚洲色一日本高清色| 国产99re热这里只有精品| 99视频精品全部免费 在线| 中文字幕亚洲制服在线看| 国产69精品久久久久99尤物| 综合亚洲网| 亚洲一码二码三码精华液| 久久se精品一区二区三区| 亚洲中文字幕aⅴ天堂| 国产激情国产精品久久源| 麻豆国产成人AV在线播放| 精品中文人妻中文字幕| 麻豆av字幕无码中文| 成人国产精品免费网站| 99热精品久久只有精品| 久久精品第九区免费观看| 在线中文字幕国产一区| 亚洲精品不卡无码福利在线观看| 色综合AV综合无码综合网站| 在线播放国产女同闺蜜| 999福利激情视频| 人妻少妇精品视频专区| 亚洲va中文字幕欧美不卡 | 欧美孕妇乳喷奶水在线观看| 亚洲人成人网色www| 日本a在线播放| 国产亚洲一区二区三区成人| 和黑人中出一区二区三区| 性一交一乱一乱一视频| 精品人妻伦九区久久69| 极品粉嫩小泬无遮挡20p|