        樓主  發表于: 2011-05-28 15:58
        圖片:
        見過瑞士的機器,把輸出脈沖的Y0接到輸入X0,用指令C235 D300(設定的脈沖數量)和DHSCS D300 C235 M50就可以看出輸出的脈沖是否正確?我這個為什么不行呢,脈沖電壓5V。
        z4131246
        華銘工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 571 個
        工控威望: 2562 點
        下載積分: 23788 分
        在線時間: 521(小時)
        注冊時間: 2010-10-22
        最后登錄: 2022-08-19
        查看z4131246的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-28 17:04
        暈死有那么麻煩嗎,直接從D8140-D8143里面調用就行了只不過Y0和Y1發完一次脈沖并檢測完后你要復位一次(因為里面的脈沖數是PLC開機以后累積的脈沖數)。
        你上面的程序只能檢測到少于預設時的參數錯誤超過了后怎么辦;下面我做了一個程序你看看怎么樣


          至于你用X0檢測不到Y(jié)0的脈沖輸出肯定是你的COM COM0 COM1 COM2 COM3沒連在一起,這一張是我自己做的實驗
        樓主留言:
        熱心助人。我原來的信號電壓為5V,COM與COM0已經連接,但是檢測不到,后來參看手冊,換成24V加限流電阻,就可以接收信號了。
        但是現在的新問題是:在發脈沖的時候,突然斷開檢測信號X0,步進電機就停止了(程序設定的是走完,與檢測信號無關啊,只不過走完脈沖沒有下一個動作而已,以此區別脈沖丟失。)希望3樓能給予解答。謝謝。
        [ 此帖被z4131246在2011-05-28 18:03重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(vancouva) 熱心助人
        z4131246
        華銘工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 571 個
        工控威望: 2562 點
        下載積分: 23788 分
        在線時間: 521(小時)
        注冊時間: 2010-10-22
        最后登錄: 2022-08-19
        查看z4131246的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-05-29 11:45
        你好 你能不能把你的要求說清楚一點 我現在看得很模糊 我想我應該能幫上你;你的意思是你用Y0給步進電機發脈沖當脈沖發完以后程序內部要檢測到Y(jié)0的脈沖要發完如果因為其他因素使其沒發玩的話就沒有下一步動作,是不是這意思啊?
        樓主留言:
        就是這個意思,但現在是:我假設信號沒有發完(把X0突然斷開),讓檢測信號與實際脈沖數步不相等。步進電機就不走了。實際斷開X0信號應該與步進電機運行沒有關系的。步進電機應該繼續走,直到脈沖發完(即使不準確)。只是沒有下一個動作而已。
        z4131246
        華銘工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 571 個
        工控威望: 2562 點
        下載積分: 23788 分
        在線時間: 521(小時)
        注冊時間: 2010-10-22
        最后登錄: 2022-08-19
        查看z4131246的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-05-30 08:39
        我給你做了個樣本程序你可以參考下,該程序在Y0脈沖輸出沒有達到預定值那么多時就不會有輸出(該程序只供你參考里面有很多因素沒有完善你自己可以改正)
           X0是脈沖發送啟動 X2是輸出復位鍵 Y2是Y0脈沖發送和預定值一致時動作反之就不動作 D0是發送脈沖的脈沖量。
        [ 此帖被z4131246在2011-05-30 10:29重新編輯 ]
        z4131246
        華銘工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 571 個
        工控威望: 2562 點
        下載積分: 23788 分
        在線時間: 521(小時)
        注冊時間: 2010-10-22
        最后登錄: 2022-08-19
        查看z4131246的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-05-31 08:10
        你非得用X0檢測Y0的脈沖輸出嗎,用內部的特殊寄存器不是更好嗎?

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线日韩| 人妻精品久久无码专区精东影业| 国产精品成人免费视频网站| 国产一区二区三区不卡视频| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020老熟妇| 精品亚洲国产成人| 综1合AV在线播放| 久久久久国产一级毛片高清版A| 亚洲精品国产中文字幕| 亚洲国产呦萝小初| 亚洲狼人久久伊人久久伊| 国产精品国产三级国产试看| 国产一级特黄高清大片一| 日韩精品一区二区三区视频| 韩国三级+mp4| 国产精品自在线拍国产手青青机版| 无码大潮喷水在线观看| 国产精品午夜福利91| 色综合色综合久久综合频道88| 九九热久久这里全是精品| 97精品伊人久久久大香线蕉| 加勒比无码人妻东京热| chinese极品人妻videos| xxxxbbbb欧美残疾人| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 久久精品国产亚洲av天海翼| 国产成人午夜福利院| 欧美性受xxxx白人性爽| 日本欧美一区二区三区在线播放| 一边亲着一面膜的免费版电视剧| 蜜臀精品一区二区三区四区| 日本深夜福利在线观看| 激情综合网激情五月伊人| 中文字幕在线日韩一区| caoporn免费视频公开| 久久91精品牛牛| 亚洲无av在线中文字幕| 亚洲AV美女在线播放啊| 日韩中文字幕精品人妻| 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 91亚洲精品福利在线播放|