• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        870605
        愛拼才會贏
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 135 個
        工控威望: 1503 點
        下載積分: 545 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2008-02-15
        最后登錄: 2025-07-11
        查看870605的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2011-06-09 11:15
        程序流控制(00-09)

        CJ (P)條件跳轉指令用于跳過順序程序中的某一部分,可以減少掃描時間,并使“雙線圈操作”成為可能
        目標操作元件:指針P0——P63(允許變址修改)
        即跳轉目標由指針P0-P63指定(允許變址修改)。P63 即END步。
        使用格式: LD   X0
                   CJ(P)   P0
                   :
                   :
                   P0
                   :  
                   :
                   END
        當X0由OFF到ON時,程序直接跳到P0處,向下執行到程序結束。
        當用連續方式執行CJ時,條件滿足時,每個掃描周期執行一次。
        (1)    跳轉指令有效時跳轉段內的程序跳過,PLC不掃描,
        (2)    跳轉前跳轉段內已有自我保持的線圈,或以SET 的線圈,跳轉后線圈仍保持,但可通過跳轉外程序改變。積算定時器/計數器保持當前值,非積算型復位,高速計數器仍工作。
        (3)    從主控區外跳到主控區內時,跳轉獨立于主控操作,不管MC狀態如何,均作ON處理。
        (4)    從主控內跳轉時,MC為OFF時,不執行,為ON時可跳轉可跳到主控區外。
        (5)    T192---T199(100ms定時器);C235----C255(高速計數器)一經驅動,既是跳過,也仍工作,輸出觸點也動作。

        CALL(P)轉子程序
        SRET 子程序返回。

        目標操作元件:P0——P62(允許變址修改)
        使用格式:LD   X0
                  CALL(P)  P0
                  :
                  :
                  :
                  FEND
                  P0
                  :
                  :
                  SRET
                  END
        當X0由OFF變為ON時,程序直接跳到P0處,向下執行,到SRET時,返回跳轉處再向下執行。
        注意:(1)當用連續方式執行CALL時,執行條件滿足時每個掃描周期執行一次。
        (2)轉移目標由P0-P62指定(允許變址修改)但CJ中用過的標號不可再用。不同的CALL可調用同一子程序。
        (3)    P必須在主程序結束FEND后也就是說子程序必須寫在主程序結束FEND后。
        (4)CALL調用的子程序必須以SRET結束
        (5)在子程序內可再用CALL子程序,形成嵌套,最多5級。
        (6)子程序中定時器范圍T192-T199和T246-T249。


        IRET 中斷返回,從中斷子程序返回中斷點,即子程序結束。
        EI 允許中斷
        DI 禁止中斷

        指令EI 與DI之間的程序段為允許中斷區間。當處理到允許中斷區間時,中斷請求為ON 態,則轉而處理相應的中斷子程序。子程序處理到IRET指令知返回斷點。
        在禁止中斷區間(即EI 與DI以外)有中斷事件發生,則PLC 記住該中斷,留待EI指令后執行。
        相應的特殊輔助繼電器置1時,中斷程序不能執行。例如,當M805△置1時,相應的中斷I△★★不執行
        在執行中斷程序時,其它中斷禁止,但可在中斷程序內編入中斷,可實現2級嵌套。
        中斷程序中用定時器為T192——T199和T246——T249。
        (1)    中斷子程序必須寫在主程序結束FEND后。
        (2)    中斷子程序必須以IRET返回
        中斷類型見元件“指針”


        FEND 主程序結束,表示主程序結束。執行到FEND指令時機器進行輸出處理、輸入處理、警戒時鐘刷新,完成以后返回0步。
        (1)    子程序必須寫在FEND之后,即CALL、CALL(P)指令對應的標號必須寫在FEND 指令之后。CALL、、CALL(P)指令調用的 子程序必須以SRET指令結束。
        (2)    中斷子程序也必須寫在FEND之后,必須以IRET結束。
        (3)    FEND 也不可出現在FOR-NEXT循環之中。

        WDT(P)警戒時鐘。
        WDT指令刷新順序程序的警戒時鐘。如果掃描(從0步到END或FEND指令)超過200ms,PLC將停止。在這種情況下,應將WDT指令插到合適位置中刷新警戒時鐘,以使順序程序執行到END。
        掃描周期的缺剩設置為200ms,如果希望改變掃描時間,可通過MOV改變D8000的值。
        使用格式:LD   X0
                  WDT(P)
        當X0由OFF變ON時,WDT(P)執行一次刷新。
        當為連續方式執行WDT時,執行條件滿足時每個掃描周期執行一次。
        (1)    當與CJ指令對應的標號的步序低于CJ指令時(即CJ跳到的位置在其前面時)在標號P后編如WDT指令。
        (2)    M8039置位時,PLC 改以定時掃描方式運行,掃描時間由D8039指定。可通過MOV傳送改變D8039數值。

        FOR循環區起點,后面加Kn,循環n次。
        NEXT 循環區終點

        操作元件:K/H  KnX  KnY  KnM  KnS  T  C  D  V/Z
        使用格式:FOR    K4
                  :
                  :
                  NEXT
                  :
                  END
        FOR——NEXT間的程序執行4次,再執行NEXT指令以后的程。
        (1)    可嵌套5級
        (2)    循環次數1——32767
        [ 此帖被870605在2011-06-09 11:24重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(消失12356) 好貼好貼!
      3. 愛拼才會贏 .

        主站蜘蛛池模板: 99在线 | 亚洲| 国产尤物精品自在拍视频首页| 精品一区二区久久久久久久网站| 日本午夜精品一区二区三区电影| 亚洲精品中文字幕码专区| 国产明星精品无码AV换脸| 亚洲人精品午夜射精日韩| 久久成人国产精品免费软件| 成人午夜在线观看刺激| 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 无人去码一码二码三码区| 综合图区亚洲欧美另类图片| 欧美人与动人物牲交免费观看| 久久狠狠高潮亚洲精品夜色| 久久婷婷国产精品香蕉| 777奇米四色成人影视色区| аⅴ天堂中文在线网| 亚洲中文字幕在线二页| 国产精品熟女一区二区三区| 亚洲最大有声小说AV网| 亚洲国产午夜精品福利| 激情综合色综合久久综合| 久久月本道色综合久久| 亚洲一区二区三区在线激情| 97se亚洲综合自在线| 国产精品无码a∨麻豆| 视频一区二区三区自拍偷拍| 国产精品伦人视频免费看| 国产精品中文字幕在线| 国产av一区二区久久蜜臀| 午夜视频免费试看| 少妇被黑人到高潮喷出白浆| 亚洲男人天堂东京热加勒比| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 免费又大粗又爽又黄少妇毛片 | 国产精品 欧美 亚洲 制服| 天堂在线最新版av观看| 天堂av资源在线免费| 精品视频在线观看免费观看| 国产高颜值不卡一区二区|