        1-為什么電容補償柜都是用保險而不用斷路器?
        2-為什么一個小小容量的電容柜接在龐大的電網中能將功率因數補償到1?假設沒單獨裝電力變壓器的情況怎么補償?有人想過這問題沒
        無憂山水
        認真,謙虛
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 239 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 5207 分
        在線時間: 250(小時)
        注冊時間: 2010-07-13
        最后登錄: 2019-01-23
        查看無憂山水的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-10-29 21:36
        樓主對于補償到1是有誤解的。所謂補償到多少,是指的在測量點的相位角提前或者滯后。一般補償測量點都在主電源的輸入端(變壓器的輸出端)。這里測量的數值無論是多少,都和其他主電網無關。而不是說一個電容可以把其他也會補償上去。這樣的說法是不對的。對于第一個問題,我的看法是電容補償瞬間容易產生瞬間過電流,而一般我們用的短路器都是A型,也就是無延時型斷路器,沒有辦法在經常性通斷的補償回路中保持穩定性,所以就用保險來替代斷路器(保險絲熔斷是有延時的,可以有效錯開過電流)。不過現在斷路器也是常用的,通常解決辦法是在主電路中串聯補償用電抗器,可以有效解決這個問題。
        希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
        郵箱:gp1162859666@foxmail.com
        1162859666@qq.com

        主站蜘蛛池模板: 邻居少妇张开腿让我爽了在线观看| 国产成人a在线观看视频| 亚洲一本二区偷拍精品| 国产亚洲综合欧美视频| 亚洲中文字幕无码爆乳APP| 日日躁狠狠躁狠狠爱| av午夜福利一片免费看| 国产一区二区三区观看视频| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 国产69久久精品成人看| 亚洲禁精品一区二区三区| 三上悠亚日韩精品二区| 丁香五月亚洲综合深深爱| 老熟妇喷水一区二区三区| 久久亚洲精品11p| 亚洲综合高清一区二区三区| 5555国产在线观看| 亚洲精品中文字幕日本| 国产午精品午夜福利757视频播放| 五月婷婷综合色| 国产一区二区三区不卡视频| 99久久国产精品无码| 国产黄色看三级三级三级| 亚洲欧洲日产国码久在线| 蜜臀av午夜精品福利| 日韩深夜免费在线观看| 欧美成人精品三级网站| 亚洲性色AV一区二区三区| 久久精品人妻av一区二区| 国产盗摄xxxx视频xxxx| 国产精品国产精品国产专区 | 精品人妻二区中文字幕| 两个人看的视频www| 久久综合国产一区二区三区 | 久久精品女人天堂aaa| 国产自拍一区二区三区在线| 国产三级a三级三级| 黄色一级片一区二区三区| 亚洲毛片多多影院| av偷拍亚洲一区二区三区| 人妻少妇中文字幕久久|