        版主
            你好,我第一次做很壓供水系統對于I/O分配很模糊,請你給予指點。四個變頻器,四個水泵,根據出水口壓力變送器的反饋信號控制水泵的啟停,壓力不夠就增加水泵的臺數。我是用的S7-200的PLC,西門子變頻器。
                              
                                                                                   QQ913962515
                
                                                                                                                                                                手機:13728918468
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70832 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-23
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-06-30 16:32
        西門子常用的連接方式有二種,通信方式和直接用Q*.*輸出。
        四個變頻器啟動/停止命令你設計時是什么方式?至于I/0地址是你自己自由分配的,沒有什么特殊要求。
        比如:
        I0.0=手動狀態。
        I0.1=自動狀態。
        I0.3=壓力高報警。
        I0.4=壓力低報警。
        I0.5=1#變頻器手動啟動開關。
        。。。。。。
        PAW0=系統壓力輸入。
        PQW0=1#變頻器頻率輸出。
        。。。。。。

        主站蜘蛛池模板: 精品亚洲精品日韩精品| 亚洲另类国产欧美一区二区| 国产99在线 | 欧美| 少妇办公室好紧好爽再浪一点| 中文字幕久区久久中文字幕| 激情内射亚洲一区二区三区| 在线看国产精品自拍内射| 蜜臀av午夜精品福利| 中文字幕乱码免费人妻av| 久久亚洲av综合悠悠色| 国产精品疯狂输出jk草莓视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久久| 大香j蕉75久久精品免费8| 国产精品女人毛片在线看| 亚洲成av人片无码天堂下载| 亚州毛色毛片免费观看| 亚洲熟女乱色一区二区三区 | 亚洲国产成人精品女人久| 日韩国产欧美精品在线| 午夜福利你懂的在线观看| 亚洲黄色性视频| 亚洲色大成网站www永久男同| 色综合AV综合无码综合网站| 国产L精品国产亚洲区在线观看 | 99久久er热在这里只有精品99| 国产一区二区精品福利| 国产深夜福利在线免费观看| 99热成人精品热久久66| 国产一区二区亚洲精品| 欧美肥老太交视频免费| 午夜福利日本一区二区无码| 在线观看AV永久免费| 91久久精品美女高潮不断| 亚洲夂夂婷婷色拍WW47| 太粗太深了太紧太爽了动态图男男| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠| 无码区日韩专区免费系列| 夜夜偷天天爽夜夜爱| 国产精品亚洲精品国自产| 久久亚洲精品中文字幕无| 自拍偷自拍亚洲精品熟妇人|