        一、三菱PLC編程口通訊協議

        三菱PLC編程口的通訊協議比較簡單,只有四個命令,即:

        命令                    命令碼             目標設備

        DEVICE READ CMD             "0"                       X,Y,M,S,T,C,D

        DEVICE WRITE CMD            "1"                       X,Y,M,S,T,C,D

        FORCE ON CMD                  " 7"                         X,Y,M,S,T,C

        FORCE OFF CMD                  "8"                        X,Y,M,S,T,C

        五個標示:

        ENQ            05H             請求

        ACK            06H             PLC正確響應

        NAK           15H             PLC錯誤響應

        STX             02H             報文開始

        ETX             03H             報文結束

        使用累加方式的和校驗,幀格式如下:

        STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower)

        和校驗:

        SUM= CMD+……+ETX。 如SUM=73H,SUM=“73”。

        1、DEVICE READ(讀出軟設備狀態值)

        計算機向PLC發送:

        始          命令             首地址                        位數             終                 和校驗

        STX       CMD             GROUP ADDRESS       BYTES         ETX              SUM

        PLC 返回

        STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM

        2、DEVICE WRITE(向PLC 軟設備寫入值)

        計算機向PLC發送:

        始          命令      首地址          位數             數據             終                  和校驗

        PLC 返回

        ACK (06H) 接受正確

        NAK (15H) 接受錯誤

        3、位設備強制置位/復位

        FORCE ON 置位

        始                 命令             地址                    終                 和校驗

        STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

        02h               37h               address                 03h             sum

        FORCE OFF 復位

        始                 命令             地址                    終                 和校驗

        STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

        02h               38h               address                 03h               sum

        PLC 返回

        ACK(06H) 接受正確

        NAK(15H) 接受錯誤

        以上可以看出,協議非常簡單,但是由于沒有寄存器類型信息,所以地址的計算十分關鍵,如D100和M100分別對應哪個地址呢?下面就是三菱Fx系列PLC地址對應表:

        Public Const PLC_D_Base_AddRess = 4096

        Public Const PLC_D_Special_Base_AddRess = 3584

        Public Const PLC_Y_Group_Base_AddRess = 160

        Public Const PLC_PY_Group_Base_AddRess = 672

        Public Const PLC_T_Group_Base_AddRess = 192

        Public Const PLC_OT_Group_Base_AddRess = 704

        Public Const PLC_RT_Group_Base_AddRess = 1216

        Public Const PLC_M_SINGLE_Base_AddRess = 2048(命令為7或8時)

        Public Const PLC_M_Group_Base_AddRess = 256

        Public Const PLC_PM_Group_Base_AddRess = 768

        Public Const PLC_S_Group_Base_AddRess = 0

        Public Const PLC_X_Group_Base_AddRess = 128

        Public Const PLC_C_Group_Base_AddRess = 448

        Public Const PLC_OC_Group_Base_AddRess = 960

        Public Const PLC_RC_Group_Base_AddRess = 1472

        Public Const PLC_TV_Group_Base_AddRess = 2048

        Public Const PLC_CV16_Group_Base_AddRess = 2560

        Public Const PLC_CV32_Group_Base_AddRess = 3072

        當我們用DEVICE READ命令時,D100地址=100*2+4096;M100地址=100+256;不同的是D類型寄存器存放的是字,M寄存器存放的是位,同樣是讀兩個字節,D100返回的就是PLC中D100地址的值,M類型寄存器返回的是M100到M116的值。所以當我們用FORCE ON 命令時,M100寄存器地址=100+2048;

        這也沒有什么復雜的,不是嗎?可是三菱公司好像不甘于如此,FORCE ON/Off命令中地址排列與DEVICE READ/WRITE不同,是低位在前高位在后。如Y20,地址是0510H,代碼中4個字節地址表示為:1005。(注意:Y寄存器為八進制,如Y20地址=16+1280=0510H)


        新聞聯播
        東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 449 個
        工控威望: 1591 點
        下載積分: 2654 分
        在線時間: 241(小時)
        注冊時間: 2007-08-05
        最后登錄: 2022-10-20
        查看新聞聯播的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-07-08 14:19
        樓主也應該順便公布E60、E61、E62、E63...等等等分別是什么命令,

        主站蜘蛛池模板: 国产999久久高清免费观看| 国产亚洲精品VA片在线播放 | 久久人人97超碰精品| 搡老女人老妇女老熟妇69| 日本一区二区三区在线播放| 欧日韩无套内射变态| 国产啪在线91| 无码专区 人妻系列 在线| 亚洲中文字幕人成影院| 日韩午夜福利片段在线观看| 少妇高潮水多太爽了动态图| 国产精品不卡区一区二| 国产线播放免费人成视频播放| 日韩无套无码精品| 日日摸夜夜添夜夜添国产三级| 伊人色婷婷| 无码无套少妇毛多18pxxxx| 九九热在线免费播放视频| 久久a级片| 亚洲一区二区三午夜福利| 少妇xxxxx性开放| 日本中文字幕亚洲乱码| 国产免费又黄又爽又色毛| 成在人线av无码免费高潮喷水| 亚洲熟少妇一区二区三区| 在线观看精品自拍视频| 久久精品丝袜高跟鞋| 国产高清精品在线一区二区| 99久久精品国产一区二区蜜芽| 无码 人妻 在线 视频| 中文无码日韩欧免费视频| 挺进朋友人妻雪白的身体韩国电影| 精品国产成人国产在线视| 久久99久久99精品免视看动漫| 中文字幕一区二区三区在线不卡| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天古典| 国产一区二区不卡在线看| 国产久免费热视频在线观看| 亚洲精品久久婷婷丁香51| 国产精品一区中文字幕| 成年午夜无码av片在线观看|