        最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的,F在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換,F在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

        另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

        哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 1042 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2026-02-27
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-07-06 09:54
        樓主只要在電機錢加個接觸器來選擇是由原來的電路驅動電機還是由變頻器電路驅動電機就可以了。說白了,要選擇,選擇你懂得

        主站蜘蛛池模板: 中年国产丰满熟女乱子正在播放| 国产精品偷伦一区二区 | 性做久久久久久久| 国产偷国产偷高清精品| 中文字幕无码av不卡一区| 久久99久久99精品免视看国产成人| 国产亚洲精品久久久久秋霞 | 饥渴少妇高潮正在播放| 精品久久久久久无码专区不卡| 中文字幕国产精品一区二| 偷偷做久久久久免费网站| 日本不卡一区二区三区| 国产国产午夜福利视频| av在线手机播放| 色偷偷亚洲女人天堂观看| 亚洲AV无码乱码在线观看性色扶| 人妻少妇精品视频专区| 国产美女深夜福利在线一| 91精品91久久久久久| 一本加勒比hezyo无码人妻| 野外做受三级视频| 少妇人妻偷人精品视频| 99国精品午夜福利视频不卡99| 和尚伦流澡到高潮h在线观看| 精品亚洲国产成人av| 精品欧美成人高清在线观看| 国产精品色三级在线观看| 日本又黄又爽gif动态图| 黄瓜一区二区三区自拍视频 | 99热国产成人最新精品| 五月天天天综合精品无码| 97久久超碰国产精品旧版| 国产精品免费视频不卡| 伊人久久婷婷综合五月97色| 国产精品一品二区三四区| 亚洲国产成人精品女人久| 免费国产精品黄色一区二区| 国产高清精品在线91| 日韩成人一区二区二十六区| 玩弄放荡人妻少妇系列| 日本高清视频网站www|