        最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

        另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

        哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


        情緣惜水
        工控永無止境
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 64 個
        工控威望: 177 點
        下載積分: 890 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2011-03-07
        最后登錄: 2021-05-11
        查看情緣惜水的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-07-04 22:00
        不用PLC控制把握好用氣端的壓力 加個壓力傳感器控制變頻器實現恒壓就行了

        主站蜘蛛池模板: 白白发布视频一区二区视频| 91久久久久无码精品露脸| 国产精品久久久午夜夜伦鲁鲁 | 亚洲国产精品无码中文| 精品深夜av无码一区二区| 国产欧美另类久久久精品丝瓜| 一级做a爰片在线播放| 韩国 日本 亚洲 国产 不卡| 亚洲激情av一区二区三区| 亚洲第一精品一二三区| 99久久久国产精品消防器材| 午夜视频免费试看| 国产高清在线观看91精品| 99这里只有精品| av在线免费播放网站| 国产蜜臀在线一区二区三区 | 国内少妇毛片视频| 国产精品高清一区二区三区| 国产欧美在线一区二区三| 国产AV福利第一精品| 国产亚洲精品久久久久久大师| 色综合色国产热无码一| 亚洲日本乱码熟妇色精品| 色综合天天综合网国产人| 日韩有码av中文字幕| 国产精品一区二区久久| 国产av一区二区亚洲精品| 狠狠躁天天躁中文字幕无码 | 被黑人伦流澡到高潮HNP动漫 | 亚洲av永久无码精品成人| 亚洲国产成人AⅤ片在线观看| 国精品午夜福利视频不卡| 又湿又黄裸乳漫画无遮挡网站| 国产超碰无码最新上传| 久久WWW免费人成看片入口| 日韩人妻无码一区二区三区99| 在线 欧美 中文 亚洲 精品| 亚洲中文字幕一二区日韩| 亚洲女同精品久久女同| 72种姿势欧美久久久久大黄蕉| 亚洲综合在线日韩av|