        樓主  發表于: 2011-07-04 17:48
        大家好,我用S7-200,CPU224XP來做了一個項目,用到了編碼器和高速計數器HSC4,我采用高速計數器計數,當前值等于預置值產生中斷控制電機正反轉來做往返運動,出現的結果是位置發生偏移,我的動作流程如下,開始運行時,寫入高速計數器預置值為物體走到上面換向的位置,電機正轉,物體向上行走;走到上面后產生中斷,向下行走,此時寫入高速計數器預置值為物體走到下面換向的位置,依此類推,出現的問題是物體的位置發生整體向下偏移,現在懷疑是高速計數器在工作(計數)狀態下更新預置值時影響計數,不知我的理解是否正確,請給各位高手指導下,如果是這樣的話請問如何設置才能避免此情況?現在非常著急,望各位老師不惜賜教,謝謝各位!

        hongma110
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 404 點
        下載積分: 754 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2007-09-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看hongma110的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-07-05 18:26
        像這種問題一般用伺服來做才好,且要注意減速停機才可能準確.最好用限位開關
        hongma110
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 404 點
        下載積分: 754 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2007-09-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看hongma110的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-07-05 19:16
        用斷電保持的存儲器上電就給定就可以了嗎?
        hongma110
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 404 點
        下載積分: 754 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2007-09-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看hongma110的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-07-05 19:29
        我想應該行,你是用什么方式控制變頻器的呀.發脈沖嗎?
        hongma110
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 404 點
        下載積分: 754 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2007-09-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看hongma110的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-07-05 19:33
        你為什么不用到了預設值中斷置位一個開關呢?用開關控制變頻正反還好點,我上次也是一樣的高數計數老達不到預設值.
        hongma110
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 404 點
        下載積分: 754 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2007-09-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看hongma110的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-07-05 19:35
        我用的是10V的電壓信號控制的,PLC上有個模擬量輸出.來控制變頻器.
        hongma110
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 404 點
        下載積分: 754 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2007-09-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看hongma110的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-07-05 20:41
        樓主現在可以了嗎
        hongma110
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 404 點
        下載積分: 754 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2007-09-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看hongma110的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-07-05 21:59
        這樣的話我想多裝兩個限位開關,也就是4個開關,最上面的是超程開關,最下面的也是超程開關.另外兩個就是換向開關.這樣就不會出現像你這種情況了.我個人認為像你這種情況是屬于兩種可能一種是機械傳動,還有一種就是程序的順序排列有問題.因為你的程序沒有錯.
        hongma110
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 404 點
        下載積分: 754 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2007-09-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看hongma110的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-07-06 20:11
        恭喜了,以后還要多多向你學習

        主站蜘蛛池模板: 亚洲中文字幕国产av| 99在线视频免费观看| 国产乱人伦在线播放| 艳妇乳肉豪妇荡乳在线观看| 最近中文字幕完整国语| av高清无码 在线播放| 好男人社区神马在线观看www| 国产女人水多毛片18| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 久久国产精品久久国产精品| 久久精品国产一区二区三区| 麻花传媒在线观看免费| 国产精品无码免费播放| 精品夜恋影院亚洲欧洲| 天天综合网久久综合免费人成| 日韩中文字幕精品人妻| 国产成人麻豆精品午夜福利在线 | 国产怡春院无码一区二区| 国产精品麻豆中文字幕| 777米奇色狠狠888俺也去乱| 国产一区二区不卡91| 久久中文字幕综合不卡一二区| 国产精品自拍视频我看看| 蜜桃av一区二区高潮久久精品| 自拍偷自拍亚洲精品情侣| 亚洲欧美日产综合在线网| 亚洲AV无码专区电影在线观看| 起碰免费公开97在线视频| 一区二区三区鲁丝不卡| 亚洲永久精品日本久精品| 亚洲国产成人久久综合区| 一区二区三区四区精品黄| 亚洲av产在线精品亚洲第一站| 色99久久久久高潮综合影院| 久久高潮少妇视频免费| 热久久美女精品天天吊色| 欧美乱强伦xxxx孕妇| 亚洲国产韩国欧美在线| 亚洲色大成网站WWW国产| 国产99视频精品免费专区| 成年女人片免费视频播放A|