        我用一臺臺達變頻器連接A、B兩臺完全相同的水泵,但是A、B不是同時工作,需要互相切換,切換時通過plc控制。有人說不能立即進行切換,必須要延時一段時間后才能切換到第二臺水泵,但也有人說不需要延時。不知道哪位大俠用過?有何建議?
        xtiqv
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看xtiqv的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-08-04 14:20
        你是A、B兩臺相同的水泵不是同時工作,但樓主說切換,但是切換是要求兩臺水泵有沒有停機時間要求,如果沒有什么 時間要求的話可以要一臺水泵停止運行后,變頻器復位后在起動另一臺水泵。如果兩臺水泵在切換時有時間要求就要看看變頻器切換的時間在不在允許的時間內,如果不再,就要要控制電路上改下了,變頻器只能做起動用,待一臺水泵起動正常運行后,就要切換到運行電路中,這時的變頻器就是停止狀態。也就是說可以不用延時起動加一臺水泵了。

        主站蜘蛛池模板: 国产午夜精品福利视频| 饥渴少妇高潮正在播放| 欧美精品国产综合久久| 日本熟妇色一本在线观看| 一级国产在线观看高清| 欧洲欧美人成免费全部视频| 国产精品午夜av福利| 女同久久精品国产99国产精品| 亚洲综合av一区二区三区| 国产乱妇乱子视频在播放| 北岛玲中文字幕人妻系列| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 国产成人亚洲影院在线播放| 亚洲一区二区不卡av| 一区二区三区自拍偷拍视频| 日韩在线视频线观看一区| 女人喷液抽搐高潮视频| 国产av无码专区亚洲aⅴ| 久久AV中文综合一区二区| 亚洲一区sm无码| 99热精品毛片全部国产无缓冲| 91在线精品麻豆欧美在线| 国产黄色av一区二区三区| 一本无码在线观看| 国产精品国产三级国产午| 久久夜夜免费视频| 国产成人精品无码专区| 国产亚洲精久久久久久久91| 久久夜夜免费视频| 鲁丝一区二区三区免费| 99久久无码私人网站| 西西人体大胆444WWW| 丁香婷婷激情综合俺也去| 狠狠综合久久综合88亚洲| 国产在线视频46p| 日韩人妻精品中文字幕| 一区二区三区鲁丝不卡| 成人精品日韩专区在线观看 | 91色老久久精品偷偷蜜臀| √天堂中文www官网在线| 亚洲av高清一区二区三|