<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        陳大圍
        工控新人,還請多多指教
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 843 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 8915 分
        在線時間: 1865(小時)
        注冊時間: 2011-04-17
        最后登錄: 2025-10-24
        查看陳大圍的 主題 / 回貼
        60樓  發表于: 2012-03-25 14:54
        個人感覺49樓,50樓說得對
        專心學工控技術,請各位幫忙指教
        lizhongxv
        摸索者
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 291 個
        工控威望: 460 點
        下載積分: 9689 分
        在線時間: 353(小時)
        注冊時間: 2009-05-08
        最后登錄: 2022-12-24
        查看lizhongxv的 主題 / 回貼
        61樓  發表于: 2012-03-25 16:57
        FR1是用在主電路上保護的,是總電流,設計上是合理的,但安裝困難,并不好看,如果將KM1裝在它的前面又不同。FR2是分電流裝法,電流只是FR1的一半就可以了。
        和諧共贏
        努力學習,做好工控
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1864 個
        工控威望: 7827 點
        下載積分: 73404 分
        在線時間: 764(小時)
        注冊時間: 2008-01-07
        最后登錄: 2025-10-29
        查看和諧共贏的 主題 / 回貼
        62樓  發表于: 2012-03-25 19:06
        我因為是星三角接法,FR2是多余的
        工控學習
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 2659 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2011-02-21
        最后登錄: 2014-05-14
        查看工控學習的 主題 / 回貼
        63樓  發表于: 2012-03-25 19:54
        的確有這兩種接法,這兩種接法都沒錯。FR1是電機的額定電流,FR2是電機的1/2的電流。
        sxzhangfei
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 96 個
        工控威望: 1383 點
        下載積分: 3738 分
        在線時間: 87(小時)
        注冊時間: 2011-11-26
        最后登錄: 2025-02-21
        查看sxzhangfei的 主題 / 回貼
        64樓  發表于: 2012-03-25 20:12
        FR2好像是多余的
        tjzhmjj
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 238 個
        工控威望: 971 點
        下載積分: 3578 分
        在線時間: 185(小時)
        注冊時間: 2010-01-09
        最后登錄: 2025-10-29
        查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
        65樓  發表于: 2012-03-25 20:41
        FR1是星形啟動時保護用的,FR2是角形運行時保護用的。FR1一般是額定電流的1.5-2倍。FR2一般是額定電流或稍小一點。
        zmy450365
        超越夢想
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 764 個
        工控威望: 5312 點
        下載積分: 15628 分
        在線時間: 388(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2020-05-31
        查看zmy450365的 主題 / 回貼
        66樓  發表于: 2012-03-25 21:04
        我的觀點;如果這個電動機的啟動力規時間長;可能是超過300kw;啟動時間超過30秒;那么fr1這個總線上的熱保護可能會動作;不應該用;用運行后的rf2這個保護比較理想;這樣的保護電流可以調整的比較精確;以前的星3角串在總線上的比較多;現在串在運行里面的比較多;
        zmy450365
        超越夢想
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 764 個
        工控威望: 5312 點
        下載積分: 15628 分
        在線時間: 388(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2020-05-31
        查看zmy450365的 主題 / 回貼
        67樓  發表于: 2012-03-25 21:14
        嚴格的說;fr1.這個熱保護是多余的;應該用fr2;如果fr1調整為額定電流;那么如果啟動時間長;fr1一定動作;如果調整大;那么電動機保護不了;因此用fr2是最合理的;
        xtgm123
        做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 406 個
        工控威望: 2536 點
        下載積分: 7641 分
        在線時間: 136(小時)
        注冊時間: 2011-05-28
        最后登錄: 2017-02-24
        查看xtgm123的 主題 / 回貼
        68樓  發表于: 2012-03-25 22:34
        引用
        引用第23樓yangyajiang于2011-08-04 21:47發表的  :

        星三解的起動吧,一個是控制總電機的電流,一個是只控制一半的電流,沒有意義,不知道我的對不對

        你說滴絕對是不對~~
        xtgm123
        做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 406 個
        工控威望: 2536 點
        下載積分: 7641 分
        在線時間: 136(小時)
        注冊時間: 2011-05-28
        最后登錄: 2017-02-24
        查看xtgm123的 主題 / 回貼
        69樓  發表于: 2012-03-25 22:40
        引用
        引用第46樓thcgw于2011-08-20 09:45發表的  :
        1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

        2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

        兄弟你好好想一想,你的想法會讓人步入誤區哦.根本就沒有FR1存在的必要~~~~~~因為這個是星三角降壓啟動。如果啟動時間過長,哪么FR1可能會誤動作而停機,如果正常啟動后,電機馬上相電流運行,經過每一相的電流都是平均的,不管是運行和三角形的接觸器中的任何一個出現接觸不好,哪么都會造成缺相,不是你想的哪樣,只有一個接觸器接觸不好,雖然加在電機上的還是三相,可是線圈沒有形成回路,根本沒有電流流過的,現實中我也遇到過一些千奇百怪的事情的,可是當我們遇到事后冷靜的分析總能找得出原因的~~~~
        [ 此帖被xtgm123在2012-03-25 22:52重新編輯 ]
        kyy80
        態度決定一切``````
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 3508 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 1994(小時)
        注冊時間: 2008-02-17
        最后登錄: 2025-10-25
        查看kyy80的 主題 / 回貼
        70樓  發表于: 2012-03-26 09:04
        樓主。。。最好再來個這個主回路的控制回路圖讓大家分析。。要不就沒有什么意義。。。。。。。
        wananjushi
        萬安居士
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 813 個
        工控威望: 5759 點
        下載積分: 11561 分
        在線時間: 216(小時)
        注冊時間: 2011-12-24
        最后登錄: 2018-07-22
        查看wananjushi的 主題 / 回貼
        71樓  發表于: 2012-03-26 09:23
        FR2多余,它星形不流過電流,轉成三角后測相電流,而FR1轉成三角后測線電流
        wananjushi

        主站蜘蛛池模板: 国产成人久久精品激情91| 国产女人18毛片水真多1| 毛片内射久久久一区| 好男人好资源WWW社区| 国产成人亚洲精品无码青APP| 一本一道av中文字幕无码| 亚洲爆乳大丰满无码专区| 国产人妻精品午夜福利免费 | 中文精品无码中文字幕无码专区 | 日韩一区二区一卡二卡av| 亚洲的天堂在线中文字幕| 最新av中文字幕无码专区| 99在线小视频| 国产亚洲无日韩乱码| 男女做aj视频免费的网站| AV秘 无码一区二| 国内精品伊人久久久久影院对白| 欧美内射深插日本少妇| 国产精品一品二区三四区| 麻豆一区二区三区久久| 自拍视频亚洲精品在线| 亚洲区综合区小说区激情区| 精品婷婷色一区二区三区| 日韩中文免费一区二区| 国产18禁黄网站禁片免费视频| 乱人伦中文字幕成人网站在线| 亚洲少妇色图在线观看| av中文字幕一区二区| 天堂亚洲免费视频| 亚洲中文字幕日韩精品| 一区二区三区鲁丝不卡| 亚洲精品一二三在线观看| 99在线小视频| 亚洲国产精品老熟女乱码| 热久在线免费观看视频| 国外av片免费看一区二区三区| 小13箩利洗澡无码视频网站| 视频一区二区不中文字幕| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 久久综合给合久久97色| 日本道不卡一二三区视频|