        請教高手我想用2000g電子稱稱重,然后反饋數據到PLC上,有什么方法可以解決?我用的是三菱FX2n的PLC
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1234 個
        工控威望: 3554 點
        下載積分: 852 分
        在線時間: 462(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-09-02
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-09-19 13:34
        1、直接接在PLC擴展模塊上,稱重模塊。這個比較專業
        2、儀表帶串口通訊,此比較專業
        =======以上兩種都是專用儀表器件檢測處理后把結果傳給PLCCPU處理=====

        3、從懸臂梁直接輸出的電壓一般是0-20MV,一般模擬量0-10V,所以直接使用模擬量達不到三級稱要求,信號調理電路加的話太費事,還有程序處理的不方便,此為最下策。
        4、儀表帶0-20MA或者0-10V輸出,連接PLC模擬量。可以實現,但是繁瑣,浪費
        ======以上兩種都是把傳感器信號直接或者間接傳給模擬量模塊處理

        主站蜘蛛池模板: 日韩免费视频一一二区| 亚洲乱码国产乱码精品精| 成人区人妻精品一区二蜜臀| 国产成人精品中文字幕| 欧美饥渴熟妇高潮喷水| 东京热加勒比无码少妇| 乱老年女人伦免费视频| 99久久国产综合精品女同| 久热这里只有精品视频六| 麻豆精品一区二区综合av| 久久婷婷国产精品香蕉| 亚洲av伦理一区二区| 日韩加勒比一本无码精品| 鲁丝片一区二区三区免费| 麻豆一区二区三区精品蜜桃| 少妇无套内射中出视频| 激情综合五月网| 久久亚洲精品国产精品尤物| 亚洲欧美综合中文| 大屁股国产白浆一二区| 亚洲中文字幕无码中字| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 91精品久久一区二区三区| 人妻系列中文字幕精品| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 久久久久免费看成人影片| 无码av不卡免费播放| 国内自拍偷拍一区二区三区| 国产免费无遮挡吃奶视频| 欧洲人与动牲交α欧美精品| 欧美一本大道香蕉综合视频| 夜夜添狠狠添高潮出水| 亚洲一区二区三成人精品| 国产午夜成人无码免费看| 亚洲av色夜色精品一区| 亚洲欧美日韩在线码| 一区二区三区午夜无码视频| 男女性高爱潮免费网站| yw尤物av无码国产在线观看| 美欧日韩一区二区三区视频 | 国产不卡在线一区二区|