        圖片:
        我做個了定時程序,是臺達的.。.....高手幫我解釋看看,我弄不明白,是不是這個程序PLS后的M120只接通個上升沿周期啊?過了一個周期脈沖之后.是什么狀態?是不是回到原來的狀態?LD>= K7 和LD>=K29S邏輯條件達到是不是一直保持ON狀態
        qlin
        學過一點FX型PLC基本知識
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 527 個
        工控威望: 531 點
        下載積分: 12343 分
        在線時間: 258(小時)
        注冊時間: 2009-07-13
        最后登錄: 2019-05-13
        查看qlin的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-09-28 21:27
            樓主的程序,運行或仿真了嗎,編程目的是什么。
            程序中用了多個PLS M120,出現了類似于“雙線圈輸出”的情況,可能達不到預期目的,可以試驗認定。
            比如,前一個PLS M120的執行條件接通,M120接通,該執行條件一直接通(假設只有一個執行條件接通);若遇后面的PLS M120的執行條件斷開,則再次執行到“執行條件”接通的位置,則可能M120又會接通。
            這點我沒有試驗,大概意思如此,樓主可看一下有無類似問題。

            見《自學自會PLC指令——三菱FX2N編程技術及應用》談到過這問題;當然,PLC品牌不一樣,可能情況不一樣。
        僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
        qlin
        學過一點FX型PLC基本知識
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 527 個
        工控威望: 531 點
        下載積分: 12343 分
        在線時間: 258(小時)
        注冊時間: 2009-07-13
        最后登錄: 2019-05-13
        查看qlin的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-10-01 06:52
        臺達對于FOR指令和PLS指令,應當可以仿真,可以先試簡單一點的程序。
        3樓  發表于: 2011-10-01 11:56
        剛剛以樓主的程序為樣本,就PLS指令作了一個簡單的觀察,貼出在另一個論壇;
        樓主可以去看看,標題:從PLS指令的一個問題說開去(臺達PLC)
        http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?Boardid=2&id=300738&star=#1582790
        4樓  發表于: 2011-10-07 07:48
            特將15樓提到的“簡單觀察”摘來貼出,可作為16樓的一個解釋。

            1)在樓主程序(附圖1、略)的基礎上,可補充C1的計數程序、再加上對M120的觀察來進行試驗,增加部分的程序見附圖2。PLC為臺達ES2,編程軟件WPLSoft。

          
            運行程序,強制M607接通,通斷X0使C1計數到K7時,Y0、Y1均未接通;至K23、K27、K29、K44時,Y0、Y1亦未接通。
           從試驗可看出,在FOR指令的循環體之外,M120是沒有接通過的;那么,我們可以再來看看循環體內的情況。

            2)在PLS指令之后,插入OUT M200、SET M300等進行觀察,變動部分見附圖3。

          
            運行程序,強制M607接通,通斷X0使C1計數到K7時,M200顯示斷開、M300接通,但M301、M302均未接通(當然M201、M202也未接通)。
            M300的接通,說明M120曾接通過;但執行到下一條PLS M120指令時,由于其執行條件是斷開的,故又使M120復位——這類同于《自學自會PLC指令——三菱FX2N編程技術及應用》所介紹的現象。

            3)可以來看一個更簡單的示例,參見附圖4。

          
            運行程序,接通X0一次,C10、D0的值各增加1,而M201、M301不接通;這與上面的結論是一致的,即:由于兩次編程了PLS M120,M120未能接通一個掃描周期,而只是接通到下一個PLS M12指令為止。
            因此,通過觀察可知,臺達ES2與三菱FX2N的PLS指令,情況有所不同;進一步試驗可知,臺達ES2多處編程的、同一軟元件的PLS指令,能夠單獨輸出,只與各自的執行條件有關。
        僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會

        主站蜘蛛池模板: 精品国产免费人成在线观看| 国产片av在线观看国语| 粉嫩一区二区三区国产精品| 日韩有码中文字幕av| 色偷偷亚洲av男人的天堂| 91制服丝袜国产高清在线| 青青草无码免费一二三区| 在线免费观看毛片av| 国产三级精品三级在线区 | 亚洲无av中文字幕在线| 制服丝袜另类专区制服| 亚洲国产韩国欧美在线| 一区二区不卡国产精品| 亚洲AV无码不卡在线播放| 国产一区二区三区怡红院| 成 人 免费 在线电影| 花蝴蝶日本高清免费观看| 一本色道久久东京热| 精品国产成人国产在线视| 国产玖玖玖玖精品电影| 天天操夜夜操| 少妇自慰流白口浆21p| 免费视频欧美无人区码| 四虎成人在线观看免费| 国内精品免费久久久久电影院97| 91精品91久久久久久| 午夜在线观看成人av| 亚洲国产色一区二区三区| 国产精品天天看天天狠| 国内精品久久久久影院不卡| 国产午夜精品福利久久| 欧美videos粗暴| 亚洲一本大道在线| 日韩中文日韩中文字幕亚| 精品国产午夜福利理论片| 最新国产精品拍自在线观看| 久久亚洲精品中文字幕馆| 日夜啪啪一区二区三区| 国产不卡一区在线视频| 亚洲精品天天影视综合网| 色琪琪丁香婷婷综合久久|