        樓主  發表于: 2008-04-18 00:57
        選用輸出信號為數字的信號的傳感器,傳感器工作電壓為5V,直接輸入PLC高速計數輸入端可以嗎?是否需要信號變送器?
        shenwq
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看shenwq的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-04-18 14:22
        選用的是光柵位移傳感器,此傳感器輸出的脈沖高電位為5V,而查一般PLC輸入端為24V,不想使用同軸編碼器來做這個系統,因為系統要求不高,如果使用同軸編碼器需要提高機械傳動部分的加工精度來保證輸出不失步,利用位移傳感器檢測執行情況比較經濟,這樣如果在實際使用中出現失步可以立即補償。
        我想知道PLC輸入在接入開關信號和脈沖信號時是否是不同電壓等級?用模塊來解決我是知道的,但是現在我想盡量簡化系統,最終目的是控制成本最低。
        shenwq
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看shenwq的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-04-18 18:40
        謝謝各位,我已經查到PLC輸入端輸入脈沖信號時,可以輸入信號為5~24V,我選用的傳感器輸出電流小于10mA,電流在7mA左右。

        主站蜘蛛池模板: 国产精品区一二三四久久| 亚洲最大成人美女色av| 精品国产成人亚洲午夜福利| 日韩精品区一区二区三vr| 国产精品XXXX国产喷水| 亚洲精品码中文在线观看| 亚洲精品男男一区二区| 欧美国产日韩在线三区| 亚洲精品tv久久久久久久久久| 国产精品中文字幕在线看| 亚洲高清WWW色好看美女| 亚洲av日韩av一区久久| 中文字幕第一页国产精品| 亚洲旡码欧美大片| 国产亚洲精品第一综合麻豆| 东京热人妻无码一区二区av| 亚洲中文字幕一区二区| 国产极品粉嫩学生一线天| 国产乱啊有帅gv小太正| 人妻另类 专区 欧美 制服| 久久热精品视频在线视频| 50岁熟妇的呻吟声对白| 亚洲av中文一区二区| 人妻蜜臀久久av不卡| 巨熟乳波霸若妻在线播放| 人妻系列无码专区69影院| 成人AV专区精品无码国产| 亚洲国产青草衣衣一二三区| 成人拍拍拍无遮挡免费视频 | 亚洲永久一区二区三区在线 | 国产高清自产拍av在线| 中文字幕日韩一区二区不卡| 综合久久av一区二区三区| 国产MD视频一区二区三区| 98日韩精品人妻一二区| 日韩一区在线中文字幕| 在线精品视频一区二区| 中文字幕日韩有码国产| 成av人电影在线观看| 亚洲中文字幕一区二区| 免费看黄片一区二区三区|