        首先電熱管本身有220和380之分嗎?今天我做了個試驗:三跟電熱管接成380的時候測量每相電流是60A,然后又接成星型(每根電熱管選出一個頭連起來)每相的電流是20A。安照P=UI電流和電壓成反比,為什么接380的時候電流反而大呢?
        困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
        cxlxt
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 149 個
        工控威望: 261 點
        下載積分: 1691 分
        在線時間: 247(小時)
        注冊時間: 2010-05-12
        最后登錄: 2023-09-23
        查看cxlxt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-11-14 14:23
        不考慮電熱管得額定電壓問題,接成星型時,每相電流為20A,即線電流等于相電流,但接成三角型時,電熱管兩端的電壓是380V ,即220V的1.732倍,電流也是原來20A的1.732倍,三角形接法時,線電流是相電流的1.732倍,此時,線電流,為20*1.732*1.732=20*3=60,即60A,與你的測量結果相符,那么,你電熱管的額定電壓很可能是380V。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(xqx666) 優秀文章

        主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 欧美videosdesexo肥婆| 欧美a在线播放| 亚洲日韩国产精品第一页一区| 国产一区二区不卡精品视频| 深夜免费av在线观看| 午夜成人无码免费看网站| 久久久久亚洲AV成人片一区| 一级二级三一片内射视频在线| 午夜短无码| 日本深夜福利在线观看| 91热在线精品国产一区| 国内精品免费久久久久电影院97| 激情六月丁香婷婷四房播| 亚洲中文在线观看午夜| 无码av中文字幕久久专区| 久久亚洲欧美日本精品| 亚洲色精品88色婷婷七月丁香| gogogo高清在线播放免费| 涩涩爱狼人亚洲一区在线| 成午夜福利人试看120秒| 美女大bxxxxn内射| 亚洲国产一区二区A毛片| 日韩精品中文字幕第二页| 精品一区二区中文字幕| 亚洲国产欧洲精品路线久久| 国产精品18久久久久久| 极品蜜臀黄色在线观看| 久久综合开心激情五月天| 国产真实乱人偷精品人妻| 国产精品一区二区三区三级| 国产无码高清视频不卡| 最好好看的中文字幕| 国模少妇无码一区二区三区| 国产亚洲精品第一综合麻豆| 国产亚洲亚洲国产一二区| av在线播放国产一区| 欧美在线一区二区三区精品| 日本高清视频色WWWWWW色| 亚洲sm另类一区二区三区| 无码囯产精品一区二区免费|