        各位大俠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋轉變壓器,只用A相輸出,將A相直接接在X000端子上,用C235去計數,但一直計數不上。
        我將旋轉變壓器拿在手中,量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變化,但在PLC中一直沒計數上,很郁悶,請大家指教,程序為
           LD          X006
             OUT       C235
             LD          Y000
             OUT       M8235
        aoouang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 273 個
        工控威望: 402 點
        下載積分: 2709 分
        在線時間: 105(小時)
        注冊時間: 2011-06-21
        最后登錄: 2015-11-18
        查看aoouang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-11-18 15:17
        是編碼器不是變壓器,如果編碼器用的是外接電源的話,那么你的外接電源的24V-應該和PLC的COM端相連,你的A相與COM端雖然有6V的電壓,但他們沒有共同的等電位點,在PLC的輸入中就是一個虛電位信號,如果相連后,6V就是一個輸入脈沖啊!
        朋友試試吧!應該會沒有問題的。
        綠色的微笑

        主站蜘蛛池模板: 国产精品久久一区二区三区| 亚洲高清WWW色好看美女| 国产成 人 综合 亚洲奶水| 国产精品中文字幕二区| 免费一级a毛片在线播出| 熟女女同亚洲女同中文字幕| 在线观看亚洲欧美日本| 亚洲AV永久中文无码精品综合| 成 人 免费 在线电影| 久久一二三四区中文字幕| av在线播放观看国产| 亚洲综合久久久中文字幕| 国产不卡一区二区在线视频| 午夜免费视频国产在线| 国产怡春院无码一区二区| 国产成人精品午夜二三区| 国产午夜亚洲精品久久| 久久国产成人亚洲精品影院老金| 中文一级毛片| 精品国产一区av天美传媒| 人人澡人人透人人爽| 日本一区二区三区视频一| 国产亚洲成AV人片在线观看导航| 精品国产乱弄九九99久久| 无码中文字幕热热久久| 久青草精品视频在线观看| 老子午夜精品无码| 国产女人看国产在线女人| 亚洲成人av在线资源网| 国产欧美日韩精品第二区| 九九热精彩视频在线免费| 亚洲人成网站免费播放| 久久亚洲精品情侣| 成人国产一区二区三区精品| 一区二区三区四区五区自拍| 亚洲一区成人av在线| 人妻中文字幕精品一页| 亚洲精品一区二区三天美| 内射少妇36p九色| 国产午夜精品福利免费不| 国产色a在线观看|