        FX系列三菱PLC三菱PLC錯誤一覽(61-65)
        錯誤編號(D806*):0000
        錯誤訊息:NO ERROR--無異常錯誤發生
        異常內容及原因:無異常發生
        對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

        錯誤編號(D8061) :6101
        錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
        異常內容:PLC停止運轉
        異常內容及原因:RAM錯誤
        對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

        錯誤編號(D8061) :6102
        錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
        異常內容:PLC停止運轉
        異常原因:回路錯誤
        對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

        錯誤編號(D8061):6103
        錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
        異常內容:PLC停止運轉
        異常內容及原因:I/O Bus 錯誤,必須先驅動M8069=ON才有效
        對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

        錯誤編號(D8061):6104
        錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
        異常內容:PLC停止運轉
        異常原因:I/O擴充機座24V異常,必須先驅動M8069=ON才有效
        對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

        錯誤編號(D8061):6105
        錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
        異常內容:PLC停止運轉
        異常原因:看門狗計時器異常
        對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

        錯誤編號(D8062):6201
        錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
        錯誤內容:Parity/Frame Error
        對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

        錯誤編號(D8062):6202
        錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
        錯誤內容:通信字句異常
        對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

        錯誤編號(D8062):6203
        錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
        錯誤內容:通信資料總合檢查不一致
        對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

        錯誤編號(D8062):6204
        錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
        錯誤內容:通信字串異常
        對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

        錯誤編號(D8062):6205
        錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
        錯誤內容:通信指令異常
        對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

        錯誤編號(D8063):6301
        錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
        錯誤內容:Parity/Frame Error
        對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

        錯誤編號(D8063):6302
        錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
        錯誤內容:通信字句異常
        對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

        錯誤編號(D8063):6303
        錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
        錯誤內容:通信資料總合檢查不一致
        對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

        錯誤編號(D8063):6304
        錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
        錯誤內容:通信字串異常
        對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

        錯誤編號(D8063):6305
        錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
        錯誤內容:通信指令異常
        對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

        錯誤編號(D8063):6306
        錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
        錯誤內容:超過監視時間
        對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

        錯誤編號(D8063) :6312
        錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
        錯誤內容:并列運轉字句異常
        對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

        錯誤編號(D8063):6313
        錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
        錯誤內容:并列運轉總合檢查不一致
        對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

        錯誤編號(D8063):6314
        錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
        錯誤內容:并列運轉字串異常
        對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

        錯誤編號(D8064):6401
        錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
        錯誤內容:程式總合檢查不一致
        對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

        錯誤編號(D8064):6402
        錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
        錯誤內容:記憶容量設定不正確
        對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

        錯誤編號(D8064):6403
        錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
        錯誤內容:停電保持區域設定不正確
        對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

        錯誤編號(D8064):6404
        錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
        錯誤內容:注解區域設定不正確
        對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

        錯誤編號(D8064):6405
        錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
        錯誤內容:檔桉暫存器區域設定不正確
        對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

        錯誤編號(D8064):6409
        錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
        錯誤內容:其他的設定不正確
        對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

        錯誤編號(D8065):6501
        錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
        錯誤內容:指令與運算元的組合不正確
        對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

        錯誤編號(D8065):6502
        錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
        錯誤內容:設定值前并無OUT T,OUT C指令
        對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

        錯誤編號(D8065):6503
        錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
        錯誤內容:OUT T,OUT C后無設定值、應用指令的運算元個數不足
        對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

        錯誤編號(D8065):6504
        錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
        錯誤內容:P的號碼重覆使用、中斷插入輸入端號碼與高速計數輸入端號碼重覆使用
        對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

        錯誤編號(D8065):6505
        錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
        錯誤內容:所指定的元件超過范圍
        對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

        錯誤編號(D8065):6506
        錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
        錯誤內容:使用未定義的指令
        對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

        錯誤編號(D8065):6507
        錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
        錯誤內容:P號碼錯誤
        對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

        錯誤編號(D8065):6508
        錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
        錯誤內容:I號碼錯誤
        對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

        錯誤編號(D8065):6509
        錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
        錯誤內容:其他
        對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

        錯誤編號(D8065):6510
        錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
        錯誤內容:MC/MCR的N號碼使用不當
        對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

        錯誤編號(D8065):6511
        錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
        錯誤內容中斷插入輸入端號碼與高速計數輸入端號碼重覆使用
        對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

        主站蜘蛛池模板: 中文有无人妻vs无码人妻激烈| 国产精品99中文字幕| 久久伊人精品影院一本到综合| 久播影院无码中文字幕| 在线视频中文字幕二区| 欧美亚洲另类制服卡通动漫| 国产一区二区三区日韩精品| 一级片麻豆| 亚洲成人资源在线观看| 97人妻碰碰视频免费上线| 丰满少妇特黄一区二区三区| 国产一区二区不卡在线| 国产精品白浆无码流出| 4hu四虎永久在线观看| 性姿势真人免费视频放| 曰韩亚洲av人人夜夜澡人人爽| 狠狠操夜夜爽| 丁香五月婷激情综合第九色| а√天堂8在线官网| 美女裸体黄网站18禁止免费下载| 强被迫伦姧高潮无码bd电影| 日韩成人午夜精品久久高潮| 亚洲AV成人片在线观看| 午夜福利国产盗摄久久性| 国产亚洲人成网站在线观看| 久久91精品牛牛| 亚洲色大成网站www久久九九| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 免费人成网站视频在线观看| 春雨电影大全免费观看| 国产一区二区日韩在线| 国产一级av一区二区在线| 中文字幕亚洲制服在线看| 国模小黎自慰337p人体| 一区二区亚洲精品国产精| 亚州av综合色区无码一区| 精品国产亚洲午夜精品av| 欧美喷潮最猛视频| 中文字幕日韩一区二区不卡| 精品久久久久久无码人妻蜜桃| 热久久这里只有精品99|