        我單位一臺315kw Y2系列異步電機,工作時空載下三相電流分別為109A、139A、149A,該電機安裝時采用星三角起動,更換一臺新電機備件后,情況依舊,主接觸器也是新的,電壓平衡,各部分接點都已經緊固過,接線也沒有問題,接觸器到電機的線路也用搖表遙測過,沒有問題。主斷路器也拆開檢查過觸點很好,很苦惱,請高手幫忙分析一下,不勝感激!!!!!!!!!!!!
        wallace
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 148 點
        下載積分: 564 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2011-07-23
        最后登錄: 2012-09-24
        查看wallace的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-01-03 12:22
        在下愚見,三相電流不平衡按理說時間長了會燒掉繞組的啊。接觸器觸點也是好的,電機繞組絕緣,對地絕緣也是好的嗎?另外電壓如果波動即使很小,電流也會波動很大的啊。難道電機繞組電阻平衡嗎?短路片拆開測量下電阻!

        主站蜘蛛池模板: 日本视频一区二区三区1| julia无码中文字幕一区| 年轻女教师hd中字| 国产jizzjizz视频| 女人香蕉久久毛毛片精品| 国产成人午夜精品永久免费| 亚洲另类激情专区小说图片| 国产情侣激情在线对白| 9丨精品国产高清自在线看| 欧美激情二区三区| 久久综合伊人77777| 亚洲国产精品无码久久一线| 激情综合网激情综合网五月| 性视频一区| 毛片网站在线观看| 国产黄色三级三级看三级| 中文 在线 日韩 亚洲 欧美| 国产性色的免费视频网站| 日本少妇三级hd激情在线观看| 亚洲精品美女一区二区| 亚洲大乳高潮日本专区| 国产精品一区二区三区黄色 | 国产毛片精品av一区二区| 九九热在线观看视频精品| 亚洲熟妇自偷自拍另类| 亚洲欧洲AV系列天堂日产国码| 精品人妻中文av一区二区三区| 99re6这里有精品热视频| 日韩一区二区三区水蜜桃| 久久99热只有频精品8| 性色欲情网站iwww| 日本55丰满熟妇厨房伦| 亚洲激情一区二区三区视频 | 玩弄漂亮少妇高潮白浆| 亚洲天堂一区二区成人在线| 熟女视频一区二区三区嫩草 | 亚洲成av人片在线观看www| 久久这里只有精品少妇| 中文字幕在线亚洲日韩6页| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 另类 专区 欧美 制服|