        圖片:
        最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-12-24
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-12-20 17:54
        所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠?不理解這是什么意思?需要容量的大小與距離有關?線長的話電流該是小才是啊,那么咱們就按照7ma來算,輸入不妨按照40點來算的話也就是280mA,7W,也就是不到7W的事,所以我相信信捷的這個電源肯定是夠的吧。
        其次對于內部電源不足的情況下,西門子也沒有在其手冊上直接說明,只是說內部電源不足,可加外接電源,但是不能與內部電源并聯。
        1、點壞的原因,如果確切外部加的穩定的24V電源,不應該會壞,是不是外部電源不穩定或者引入了不安全電壓。主要原因是樓主的自以為是的加外24V
        2、是PLC內部的電源真的不夠還是線路設計問題?因為距離越遠需求的電源功率越小(阻值大,電壓一定),本人對信捷PLC不了解,只用過其文本一次。
        國產或許在技術上不是很成熟,但是我希望我們工控人不要遇到問題就推脫是國產控制器的問題,這樣只會營造出國產品質不行的氣氛,多分析,沒有確切把握不要妄加評論國產的質量不行。
        樓主留言:
        你這樣算P是有問題的吧 43*0.007A*24V=7.224W  二樓所說的有問題吧  你說阻值大電流越小 但是你小到4.5MA一下就無法觸發導通  我之前用一個100W的開關電源 這個電源帶了一個10寸的觸摸屏和輸出外加的24V中間繼電器(46個)當我調試的時候發現輸入點有好多都是不亮的 所以我單獨加了了50W的開關電源給PLC的輸入  我開關電源用的不是很好 不知道與燒點有沒有關系 問廠家他說是因為輸入點電流過大 他們沒
        [ 此帖被niningtt在2011-12-23 10:52重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(gali1120107) 樓主,這個要看你接線.兩 ..
      3. 下載積分:+5(銘杰工控) 優秀回帖
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-12-24
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-12-23 11:03
        額?樓主是在外回路串電源啊?那么壞的那三個點肯定是平時閉合時間較長的那三個點。如果串聯加的電源電壓是2倍,電流時正常的兩倍多,
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(yangjiejie) 好貼!

        主站蜘蛛池模板: 成熟熟女国产精品一区二区| 久视频久免费视频久免费| 色综合久久久久久久久久| 亚洲AV日韩AV永久无码下载| 亚洲国产一区二区三区久| 九九热免费公开视频在线| 国产精品妇女一二三区 | 国产剧情福利AV一区二区| 欧美韩国精品另类综合| 亚洲视频第一页在线观看| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | 亚洲综合色婷婷中文字幕| 亚洲精品美女久久久久9999| 国产三区二区| 亚洲一本之道高清乱码| 中文字幕一区二区三区乱码不卡| 深夜精品免费在线观看| 免费av网站| 午夜一区二区三区视频| 亚洲区一区二区三区视频| 人妻中文字幕精品系列| 内射干少妇亚洲69xxx| 骚虎三级在线免费播放| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 99久久久无码国产精品免费砚床| 亚洲AV一二三区成人影片| 国产日韩av二区三区| 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片| 狠狠v日韩v欧美v| 亚洲一区成人在线视频| 亚洲伊人久久综合影院| 无码aⅴ精品一区二区三区| 欧美成人怡春院在线激情| 午夜性色一区二区三区不卡视频| 国产精品中文字幕综合| 亚洲人成人网站色www| 国产V日韩V亚洲欧美久久| 三年片大全| 777午夜福利理论电影网| 亚洲国产精品一区二区视频 | 欧洲熟妇色xxxxx欧美|