        1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
        2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發(fā)熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(985263944) 好問題
        jetfondy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發(fā)帖數量: 118 個
        工控威望: 253 點
        下載積分: 1804 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2011-05-24
        最后登錄: 2019-05-30
        查看jetfondy的 主題 / 回貼
        1樓  發(fā)表于: 2012-01-06 14:11
        這個電路,就是典型的三角形接法。
        負載的三角形接法,各電量的關系有如下公式換算:
        線電流=根號3倍相電流; 線電壓=相電壓=380V      功率P=線電壓U*線電流*根號3     樓主可以根據這些公式去計算。選線不是按照負載的功率大小計算,而應按照流過導線的電流計算。

        主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲精品日韩已满十八小| 亚洲第一福利视频| 亚洲精品无码日韩国产不卡av| 国产AV无码专区亚洲AWWW| 婷婷综合缴情亚洲| 青春草公开在线视频日韩| 精品国产VA久久久久久久冰| 亚洲精品无码久久一线| chinese熟女老女人hd视频 | 午夜爽爽爽男女免费观看影院| 国产成人AV在线免播放观看新| 人妻猛烈进入中文字幕| 日韩中文字幕精品人妻| 中文字幕欧美成人免费| 国产最大的福利精品自拍| 免费特黄夫妻生活片| 亚洲乱码国产乱码精品精| 成人av午夜在线观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020老熟妇 | 日本亚洲一区二区精品| 亚洲一区二区三区水蜜桃| 久久蜜臀av一区三区| 老子影院午夜精品无码| 中美日韩在线一区黄色大片 | 亚洲色大成网站WWW久久| 欧美另类视频在线观看| 91精品国产午夜福利| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 久久精品一区二区三区综合| 综合色一色综合久久网| 亚洲精品中文综合第一页| 秋霞在线观看秋| 亚洲综合伊人久久大杳蕉| 少妇内射高潮福利炮| 免费无码又爽又刺激网站直播| 公与淑婷厨房猛烈进出视频免费| 成年女人看片免费视频| 久久五月丁香合缴情网| 中文无码热在线视频| 日韩深夜免费在线观看| 欧美一区二区自偷自拍视频|