<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2008-05-12 16:43
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        問題  (1)  原理圖中當中液位時,能否實現兩臺泵,4小時,輪流啟動停止.

                    (2)該圖中,還不能實現,一臺泵故障時,另外一臺泵,自動投入.(該泵是滿足啟動條件的),即KA4,

                        KA5的常開觸點要作為啟動條件.但是還不能影響.到正常工作時的4小時兩泵輪流起停.

         

        附件: RTG保養場污水泵2.rar (74 K) 下載次數:25
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-05-12 20:12
        引用
        引用第3樓taipi-k于2008-05-12 19:28發表的  :
        有點問題:1、當1號泵啟動時,2號也會啟動的。
             2、當中液位啟動時,兩臺電機同時啟動。以上拙見。  [attachment=7197]

        (1)  KA7高液位啟動兩臺泵,到中間液位KA2停止,符合要求

        (2)中液位時,要兩臺電機4小時,輪流啟動停止
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-05-13 11:43
        引用
        引用第6樓龍朝暉于2008-05-12 21:06發表的  :
        好做啊

        是啊會者不難,難者不會,不知你是那種?
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-05-14 11:34
        圖片:
        引用
        引用第8樓taipi-k于2008-05-13 20:06發表的  :
        我設計了個電路,請指教。 [attachment=7216]

        (1)H 手動狀態下可達到人工控制兩臺電機.

        (2)KA4,KA5串在KT0的線圈回路里,是想在兩臺電機無故障狀態下,開始計時.圖中一送電就計時了,手動

        狀態下也計時,時間繼電器常時間帶電,不太合理.手動應設計成相對獨立,與其它回路無關.

        (3)自動狀態下,高液位時,要同時啟動兩臺電機直到中液位停一臺.圖中沒有體現出.

        (4)自動狀態時,液面達到中液位時,兩臺電機交替啟動4小時,直到液面下降到低液位停止.液位開關常開觸

        點就像啟動按鈕一樣,液位到就閉合,因此KA3常開觸點,相當于點動.即液面在中液位的附近時,KA3頻繁

        閉合,打開.如果用KA3常開觸點控制一臺電機,這臺電機會頻繁啟停,其結果是可想而知了

        (5)水平的KA4,KA5常開觸點,只能控制KA10,KA10控制KM2,而他們中有一個閉合,KT0會失電,KA10也失

        電,即兩臺電機有一臺故障時,KM2都會斷開.達不到兩電機互為備用的效果.控制要求是,KA4常開觸點閉

        合時(即電機1#故障時),KA4常開觸點要使KM2接觸器吸合(即電機2#啟動,當然此時KA5常開觸點不能閉

        合,即電機2#能正常啟動)反之亦然.以上是我對你圖紙的5點理解,不當之處請指出.有爭論才能對控制系

        統理解的更深刻.

                如果純粹是自己設計此電路,完全達到控制要求,對于我等初入門者確實有難度,在PLC大行其道的電

        器控制領域,有誰還對傳統的接觸器繼電器系統關注呢?要不是我最近接到了老板給的一張單子,我也不

        會煞費苦心了,用一個PLC很容易就搞定了.  我認為,要想達到控制要求.要借鑒兩種前人設計好的電路.

        (一)兩電機一用一備.(二)兩電機按設定時間交替運行.在深刻理解的基礎上才能設計出真正屬于自己的作

        品,感謝對我該貼的回應.
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-05-15 21:52
        圖片:
        碰到摯友了,KA6線圈要吸合,KA3,KA2,必需同時閉合,按照你說繪圖,就是液位既要在高液位

        又要在低液位時,KA6才可能吸合.這種情形在實際中是不可能出現的.
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-05-16 20:56
        圖片:
        引用
        引用第16樓foxplc于2008-05-15 21:52發表的  :
        碰到摯友了,KA6線圈要吸合,KA3,KA2,必需同時閉合,按照你說繪圖,就是液位既要在高液位

        又要在低液位時,KA6才可能吸合.這種情形在實際中是不可能出現的.


                又要在低液位時,KA6才可能吸合.這種情形在實際中是不可能出現的.[/quote]是我理解有誤,低液位

        時,KA3閉合水位繼續漲,KA3仍然閉合,漲到中液位時,KA2閉合,此時KA6線圈得電.KA6常開點閉合,KA7線

        圈得電,若打到自動,KM2吸,泵2轉.若水位上升到,高位時,KA1閉合不管此時運行的是哪1臺電機,KA8都閉

        合.都可啟動兩臺電機.高液位啟兩臺電機實現.既然水位能達到高液位,說明水量較大,兩臺泵一起打水,水

        位很快就會下降,KA8馬上打開,此時有一臺泵在打水(先不管是哪臺泵),一臺泵打出水的量,不及進水量,

        水位很快到高位,KA8又閉合,如果在4小時之內,說明有一臺泵在高水位附近頻繁啟停.是否要加個KA1的

        自保觸點.

         
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-05-20 21:35
        圖片:
        引用
        引用第20樓taipi-k于2008-05-17 14:38發表的 Re:與taipi-k探討實例 :

        你的補充有缺陷:在浮球并聯KA1的常開后,KA1會永遠自保,不會隨H的斷開而斷開的。
        經過你的提醒,我重新理了思路:見圖片 [attachment=7345]

        你這樣加KA8的自保觸點還是會隨著H的斷開接通,有一臺泵會頻繁啟停.因為兩臺泵抽水很快.H就會斷

        開.即一臺泵的抽水量,遠小于進水量H閉合.而兩臺泵的抽水量,遠大于進水量.H斷開.如果在4小時之內,

        那么就會有一臺電機,隨著H的通斷,頻繁啟停.我想液位在高位時,兩臺泵同時抽水,直到中液位.時停一臺.

        要把中液位M(KA2)串到KA1的線圈里去.
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-05-28 20:45
        討論這個問題太費腦筋,我老板也是搞技術出身的.他說干脆搞個豐煒的PLC算了.

        主站蜘蛛池模板: 夜夜躁日日躁狠狠久久av| 亚洲av综合色区在线观看| 亚洲天堂一区二区成人在线| 99久久精品久久久久久婷婷| 久久一日本综合色鬼综合色| 国产精品一区二区三区四区| 亚洲特黄色片一区二区三区| 国产午夜福利在线视频| 亚洲天堂视频网站| 99中文字幕国产精品| 国产亚洲欧美日韩在线看片| 国产精品免费重口又黄又粗| 久久精品一偷一偷国产| 色综合久久婷婷88| 岛国大片在线免费播放| 日韩中文字幕高清有码| 大香j蕉75久久精品免费8| 欧美日韩午夜| 五月天天天综合精品无码| 夹得好湿真拔不出来了动态图| 噜噜噜噜私人影院| 一区二区免费视频中文乱码| 久久精品国产蜜臀av| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡 | 国99久9在线 | 免费| 中文字幕国产精品资源| 自拍偷在线精品自拍偷免费| 亚洲av永久无码天堂影院| 国产精品老熟女一区二区| 北岛玲中文字幕人妻系列| 国产亚洲久久久久久久| 亚洲中文字幕无码爆乳APP| 中文字幕无码不卡在线| 极品无码人妻巨屁股系列| 亚洲第一区二区快射影院| 久热这里只精品99国产6-99RE视…| 偷青青国产精品青青在线观看| 亚洲AV美女在线播放啊| 深夜福利成人免费在线观看| 国产精品日日摸夜夜添夜夜添2021 | 国产亚洲一二三区精品|