        變頻-工頻切換時炸機

        變頻-工頻切換時,出現變頻炸機,出現空開跳閘,由此出現了各種解釋,使變頻-工頻切換成為一個是忽難以逾越的門檻。例如,有人說“必須保證變頻器輸出的相序和工頻相序一致,這樣才有可能切入”等等。如果變頻器輸出的相序和工頻真的相序一致時,變頻-工頻切換時變頻照樣炸機、空開照樣跳閘。顯然原因絕不是因為什么相序、相位等。

        我告訴你一個簡單的方法,你用電壓表測量變頻器輸出端與工頻相線間的電壓,不管你怎么調整變頻器輸出的相序、相位或其它,測量結果都是工頻380V線電壓。

        變頻器輸出端與工頻相線間的電壓是工頻380V線電壓,你能直接進行變頻-工頻切換嗎?直接切換能不炸機、跳閘嗎?

        所以變頻-工頻切換的技術秘訣就是變頻器的輸出端與工頻不能短接,只要保證變頻器的輸出端與工頻不會短接,那你的方法一定能保證切換成功。

        怎么保證變頻器的輸出端與工頻不短接呢?

        方法很簡單,你用一個接觸器1斷開變頻器輸出與電動機的連接,再用一個接觸器2接通工頻與電動機,用接觸器1的常閉觸點去接通接觸器2的電磁線圈,即接觸器1和接觸器2一定要互鎖。這樣就保證了變頻器的輸出端與工頻不可能短接,你的切換就再也不會炸機、跳閘了。

        操作注意事項:

        1、要切換工頻的電機,停車方式設定為自由停車,切忌不能軟停車;

        2、從變頻器輸出端切斷電機的接觸器,其控制停止按鈕與變頻器停車按鈕為同一復合按鈕,即按停車時,變頻器停車隨之接觸器線圈斷電切斷電機與變頻器的連接;

        3、從變頻器輸出端切斷電機的接觸器,其控制啟動按鈕與變頻器啟動按鈕聯鎖,即啟動接觸器接通電機后,變頻方可啟動;

        4、電動機接入工頻的接觸器,其線圈控制回路由變頻器輸出端切斷電機的接觸器的常閉觸點控制,保證變頻器輸出端切斷電機后接入工頻;

        5、如果切換過程迅速準確,即電機脫離電源慣性運行的時間越短,轉速下降越少,越不存在“沖擊”,既電機在額定電流下切換;

        6、這里要注意電動機接入工頻的相序要保證電機切換后轉向一致!



        “切換400KW的電機,高壓側都跳閘”

        1、看來大家對大功率電機切換工頻存在疑慮;

        2、這里擔心電機慣性運動期間發電,大可不必,但是什么原因造成跳閘?

        3、有兩個問題值得考慮,一個是大電機脫離電源后,繞組由于分布電容還存在靜電電壓,切換時出現操作過電壓;

        4、另一個就是,電機還沒有完全脫離變頻器(例如電弧還沒有熄滅),工頻過早完成切換,形成工頻短路;

        5、解決的辦法是,首先讓變頻自由停車,電機再脫離變頻器,然后再切換到工頻,就可以排出以上原因造成的切換跳閘;

        6、一定要控制好時間差。!  

        變頻與工頻的切換,用PLC控制切換過程時,切換的秘訣是變頻自由停車到切除電機要有0.1秒的延時,由電機從變頻切除到工頻接通要有0.2--0.4秒的延時,整個過程最多0.5秒完成;

        1、當電機由電網供電切換到由變頻器供電時,如果變頻器的輸出頻率在電機內產生的旋轉磁場的轉速,即同步轉速等于電機轉子轉速,變頻器的切換電流為零,沒有任何沖擊;

        2、當電機由電網供電切換到由變頻器供電時,如果變頻器的輸出頻率在電機內產生的旋轉磁場的轉速,即同步轉速小于電機轉子轉速,變頻器切換后便進入電機制動狀態,造成直流部電壓升高,如果不啟動制動電阻,會產生過壓保護;

        3、當電機由電網供電切換到由變頻器供電時,如果變頻器的輸出頻率在電機內產生的旋轉磁場的轉速,即同步轉速大于電機轉子轉速,變頻器切換后電機便進入轉差率為S的電動運行狀態,切換電流與轉差率S有關,S越大切換電流越大;

        4、所以當電機由電網供電切換到由變頻器供電時,變頻器要檢測電機的轉速,自動調整輸出頻率,以達到平穩切換:

        5、說“變頻器的輸出電壓與電動機的反電勢成180°相位差時”,是一個錯誤的解釋,因為此時電機內只有弱小的剩磁電勢,而且在切換后,就立刻被變頻電壓所平衡。




        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区制服| 国产日韩久久免费影院| 亚洲男人的天堂一区二区| 亚洲一区二区乱码精品| 久久精品视频一二三四区| 91密桃精品国产91久久| 视频一区视频二区制服丝袜 | 亚洲精品成人福利网站| 波多野结衣无内裤护士| 欧美白妞大战非洲大炮| 强奷白丝美女在线观看| 亚洲成亚洲成网中文字幕| 久在线精品视频线观看| 亚洲综合国产成人丁香五| 亚洲国产成人无码影片在线播放| 亚洲www永久成人网站| 成人av一区二区三区| 午夜av福利一区二区三区| 精品国产高清中文字幕| 激情在线网| 亚洲天码中文字幕第一页| 国产成人免费高清激情视频| 乱色老熟妇一区二区三区| 亚洲av午夜成人片| 国内精品伊人久久久久影院对白| 国产精品永久免费无遮挡| 日韩人妻无码一区二区三区99| 无码中文字幕热热久久| 色偷偷中文在线天堂中文| 狠狠色噜噜狠狠狠狠7777米奇| 国产片av在线观看国语| 欧美福利电影A在线播放| 中文字幕av中文字无码亚 | 国产精品中文字幕在线| 亚洲夂夂婷婷色拍WW47| 日韩精品久久久肉伦网站| 亚亚洲视频一区二区三区| 亚洲日本VA午夜在线电影| 悠悠人体艺术视频在线播放| 国产欧美综合在线观看第十页| 夜夜爽77777妓女免费看|