        樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
        請教大家個問題:

        自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

            A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

        系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

        現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

        在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


        謝謝!                                              
        ykykkhor
        Best Regards,YK
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 209 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 144974 分
        在線時間: 568(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-12-25
        查看ykykkhor的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-02-14 19:00
        1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
        2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
        3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
        4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)

        主站蜘蛛池模板: 不卡一区二区国产精品| av午夜福利一片免费看| 中文字幕日韩人妻高清在线| 久久青草热| 在线观看日本亚洲一区| 四虎在线播放亚洲成人| 日本不卡三区| 精品国产不卡在线观看免费| 91久久亚洲综合精品成人| 亚洲综合在线亚洲优优色| 午夜久久一区二区狠狠干| 大地资源免费视频观看| 久久不见久久见免费视频观看| 天堂va亚洲va欧美va国产| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 亚洲一区二区中文av| 好看午夜一鲁一鲁一鲁| 亚洲一区二区女优av| 性色av无码无在线观看| 国产精品流白浆无遮挡| 无码中文字幕av免费放| 久久一二三四区中文字幕| 亚洲第一色网站| 美女性爽视频国产免费| 中文字幕第一页国产| 国产成人久久蜜一区二区| 国产99青青成人A在线| 免费高清特级毛片A片| 日本边吃奶边摸边做在线视频| 无码人妻丰满熟妇区丶| 亚洲伊人久久综合影院| 人妻在线中文字幕| 亚洲国产大片永久免费看| 久久91这里精品国产2020| 国产伦精品一区二区亚洲| 中文字幕亚洲国产精品| 把女人弄爽大黄A大片片| 成人3d动漫一区二区三区 | 福利网午夜视频一区二区| 插入中文字幕在线一区二区三区| 农村国产毛片一区二区三区女|