        請教大家個問題:

        自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

            A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

        系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

        現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

        在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


        謝謝!                                              
        283596603
        盟主
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 1075 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2010-06-15
        最后登錄: 2024-11-11
        查看283596603的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-02-14 23:06
        作檢測延時,就是系統壓力上升到上限值一定時間后如果還是高,就停止備用泵。下限檢測也一樣。這樣就給了PID控制的泵有足夠的時間來調整。另一方面可以像樓上說的 再調整下PID參數,不過以我的經驗看 效果并不理想,因為你多開一個泵 它的瞬時壓力是很大的,需要一定的時間來調整。另一方面,就是樓上說的把壓力傳感器 裝在靠近供水末端,這樣的話 瞬時啟動或停止的沖擊壓力就不會那么快被檢測到。這類系統我建議還是用大的變頻器,就一個泵調節來做PID控制(不要附屬泵之類的),就不會存在類似的問題。
        樓主留言:
        謝謝您的建議。

        現在是用一個大泵(160kw,變頻器調節)做主供水,壓力不夠時依次啟動工頻備用泵(110kw)。PLC也有1分鐘延時。但是PID表調節變頻器始終跟不上,系統很快就過壓關泵了。根據您的經驗,不知道重新整定PID參數能不能避免這個問題。(由于系統不能停,所以一直沒重新整定PID)。

        主站蜘蛛池模板: 精品日韩亚洲AV无码| 九九热在线免费播放视频| 换着玩人妻中文字幕| 国产人妻人伦精品婷婷| 国产美女在线观看大长腿| 天天爽夜夜爱| 麻豆国产传媒精品视频| 国产精品高清国产三级囯产AV| 久久―日本道色综合久久| 欧美另类精品xxxx人妖| 99久久亚洲综合精品成人| 激情一区二区三区成人文| 少妇xxxxx性开放| 亚洲精品成人A在线观看| 偷拍美女厕所尿尿嘘嘘小便| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 亚洲一区二区经典在线播放| 久久精品色一情一乱一伦| 午夜福利高清在线观看| 国内精品大秀视频日韩精品| 综合人妻久久一区二区精品| 成人午夜大片免费看爽爽爽| 国产播放91色在线观看| 福利一区二区不卡国产| 婷婷综合久久中文字幕| 色综合网天天综合色中文| 亚洲尤码不卡av麻豆| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 欧美黑人又粗又大又爽免费| 亚洲精品国产一二三区| 久久中文字幕日韩无码视频| 日本韩国日韩少妇熟女少妇| AV喷水高潮喷水在线观看COM| 亚洲人黑人一区二区三区| 一本色道久久东京热| 巨熟乳波霸若妻在线播放| 国产成人高清亚洲综合| 在线日韩一区二区| 亚洲一二区在线视频播放| 亚洲春色在线视频|