        請教大家個問題:

        自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

            A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

        系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

        現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

        在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


        謝謝!                                              
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-12-26
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
        目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美人成网站aaaa| 人妻中文字幕亚洲精品| 草草浮力影院| 成人国产精品一区二区网站公司| 亚洲欧美日韩中文字幕网址 | 亚洲免费视频一区二区三区| 国产在线线精品宅男网址| 国产成人亚洲综合| 亚洲精品在线第一页| 国产日韩av二区三区| 无码国产精品一区二区免费3P | 91国内精品久久精品一本 | 久久综合色之久久综合| 国产中文三级全黄| 乌克兰少妇bbw| 亚洲精品麻豆一二三区| 国产精品女熟高潮视频| 国内精品综合九九久久精品 | 在线播放免费人成毛片| 韩国理伦片年轻邻居2| 日日碰狠狠添天天爽五月婷| 日韩中文字幕免费在线观看| 日夜啪啪一区二区三区| 精品国产sm最大网站| 成人亚洲精品一区二区三区| 国内少妇人妻偷人精品视频| 国产亚洲精品超碰热| 国语自产少妇精品视频蜜桃| а∨天堂一区中文字幕| 太深太粗太爽太猛了视频| 麻豆aⅴ精品无码一区二区| 人妻精品动漫H无码中字| 中文字幕欧美日韩| av在线播放国产一区| 国产久热精品无码激情| XXXXXHD亚洲日本HD| 久久国产热精品波多野结衣av| 黄色亚洲一区二区三区四区| 综合色一色综合久久网| 自拍偷拍第一区二区三区| 亚洲欧美日韩久久一区二区 |