        請教大家個問題:

        自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

            A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

        系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

        現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

        在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


        謝謝!                                              
        chenenpeng
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 171 點
        下載積分: 414 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2010-09-12
        最后登錄: 2025-12-10
        查看chenenpeng的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-02-15 17:59
        傳感器品牌不一樣響應速度區別很大的,我遇到過

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品电影院| 亚洲人成网线在线播放VA| 久久发布国产伦子伦精品| 亚洲日韩国产二区无码| 久久亚洲精品国产精品婷婷| 国产三级精品三级| 国内极度色诱视频网站| av在线播放国产一区| 精品午夜福利在线视在亚洲| 国产男女猛烈无遮挡免费视频网址| 国产成人精品亚洲午夜| 亚洲欧美中文字幕日韩一区二区| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 久久天天躁夜夜躁狠狠综合| 欧洲国产成人久久精品综合| 国产果冻豆传媒麻婆精东| 亚洲日韩成人无码不卡网站| 久久精品女人的天堂av| 亚洲毛片多多影院| 欧美国产成人精品二区芒果视频| 精品理论一区二区三区| 人妻中文字幕亚洲一区| 亚洲精品无码永久在线观看| 亚洲人妻精品中文字幕| 精品无人区卡一卡二卡三乱码| 亚洲精品日本久久一区二区三区| 美女禁区a级全片免费观看| 免费国精产品自偷自偷免费看| 亚洲欧美不卡高清在线| 草草线在成年免费视频2| 久久精品成人无码观看不卡| 4399理论片午午伦夜理片| 国产美女免费永久无遮挡| 国产一区二区三区国产视频| 99在线精品视频观看免费| 亚洲一区二区av高清| 国产亚洲一二三区精品| 在线精品自拍亚洲第一区| 性少妇tubevⅰdeos高清| 日本亚洲欧洲另类图片| 国产AV无码专区亚洲AV漫画|