        我建議還是1000a較為保險,
        堅士人
        心動就要行動
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 453 個
        工控威望: 561 點
        下載積分: 18404 分
        在線時間: 369(小時)
        注冊時間: 2009-10-08
        最后登錄: 2025-08-29
        查看堅士人的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2012-04-07 08:14
        要估算一下啟動電流等瞬間變化最大量,致使不跳閘。
        k78047489
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 582 點
        下載積分: 17268 分
        在線時間: 175(小時)
        注冊時間: 2008-09-02
        最后登錄: 2025-09-01
        查看k78047489的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2012-04-07 08:21
        先計算你的負載,600A是小了一點
        guansky168
        小張
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 610 個
        工控威望: 3397 點
        下載積分: 8990 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2025-02-11
        查看guansky168的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2012-04-07 08:26
        800A的可以,1000A偏大的了
        clj230221
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 3839 點
        下載積分: 4190 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2012-02-29
        最后登錄: 2022-03-02
        查看clj230221的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2012-04-07 09:01
        800A的經濟實用
        開心是福
        hanqin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1236 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 2927 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2009-01-09
        最后登錄: 2023-10-27
        查看hanqin的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2012-04-07 09:17
        應該在1.5倍以上為好。
        李想
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 749 點
        下載積分: 5028 分
        在線時間: 101(小時)
        注冊時間: 2011-09-12
        最后登錄: 2025-04-11
        查看李想的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2012-04-07 09:18
        負載基本上是感性居多,容性負載除非加補償,500A電流算1/3的啟動電流,最保守也有800A以上的斷路器
        daviddavid
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 259 個
        工控威望: 1537 點
        下載積分: 1919 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2010-04-16
        最后登錄: 2018-12-28
        查看daviddavid的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2012-04-07 09:49
        600A是不行的,還要考慮有沒有凸變電流等因素。正常是阻性負載運行是500A電流,用700-800A的開關就差不多。
        勵志照亮人生
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 215 點
        下載積分: 8602 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2011-07-10
        最后登錄: 2016-09-15
        查看勵志照亮人生的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2012-04-07 10:03
        用800A以上斷路器的比較保險
        tenglizo
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看tenglizo的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2012-04-07 10:07
        感性負載要1000A,純阻性要800A。
        哈雷
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 292 點
        下載積分: 1307 分
        在線時間: 461(小時)
        注冊時間: 2008-07-28
        最后登錄: 2025-09-02
        查看哈雷的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2012-05-07 15:02
        還是看單位性質吧  私營企業就夠了 財大氣粗的就1000a吧
        fredxia
        請多關照!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 166 個
        工控威望: 288 點
        下載積分: 21805 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2012-04-05
        最后登錄: 2025-08-12
        查看fredxia的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2012-05-07 15:05
        是要看具體負載的情況的,但一般來講800A應該夠了。
        請多關照!

        主站蜘蛛池模板: 水蜜桃视频在线观看免费18| 四虎影院176| 亚洲伊人精品久视频国产| 女人香蕉久久毛毛片精品| 在线观看热码亚洲AV每日更新| 亚洲成av人片色午夜乱码| 中文人妻AV大区中文不卡| 中文字幕第一页亚洲精品| 免费无码va一区二区三区| 中文有无人妻vs无码人妻激烈| 亚洲日本va午夜中文字幕久久| 少妇被无套内谢免费看| 高清无打码一区二区三区| 亚洲精品午夜国产VA久久成人| 国产999精品2卡3卡4卡| 九九热在线这里只有精品| 久久天堂综合亚洲伊人HD妓女| 日韩精品 在线 国产 丝袜| 人成午夜免费大片| 福利一区二区1000| 国产亚洲av产精品亚洲| 亚洲国产精品自产在线播放| 中文字幕亚洲日韩无线码| 无码AV无码免费一区二区| 日韩精品中文字幕一线不卡| 国产精品久久久福利| 国产无套无码AⅤ在线观看| 国产99视频精品免费专区| 国产一区| 熟妇的奶头又大又长奶水视频| 成人做受120秒试看试看视频| 国模肉肉视频一区二区三区| 国产精品高清一区二区三区| 国语自产精品视频在线看| 宝贝腿开大点我添添公视频免| 亚洲熟妇中文字幕五十路| 狠狠躁日日躁夜夜躁欧美老妇 | 亚洲人成小说网站色在线| 国产极品粉嫩尤物一线天| 亚洲精品一二三区在线看| 在线一区二区中文字幕|