        我廠消防穩高壓系統,通過變頻器控制兩臺泵電機運行,PLC控制兩臺泵電機的切換,切換時間為48小時,當切換時變頻器過流報警,導致變頻泵停止運行,不能切換原因可能是由于變頻器帶著一臺電機運行,當切換時,另一臺電機啟動時電流過大,變頻器認為是運行中過流,導致停止。請問可不可在程序上做一些修改,使切換時同時對變頻器也進行從新啟動,讓變頻器和切換電機一起啟動。   變頻器上是否有可以控制變頻器重新啟動的信號接口?
        徐明水
        “人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 1575 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2011-08-31
        最后登錄: 2018-04-10
        查看徐明水的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-04 23:10
        當然有。變頻器選擇了遠程控制時,至少要有兩個信號才能運轉。啟動使能和速度指令。有2種方法
        1 改速度指令要改PLC里的程序。
        2 你可以在切換時使啟動使能重新閉合一次。適當加長變頻器加減速時間。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲十八禁一区二区三区| 国产在线精彩自拍视频| 蜜桃av一区二区高潮久久精品| 波多野结系列18部无码观看a | 欧洲免费一区二区三区视频| 亚洲精品人成网线在播放VA| 97视频精品全国免费观看| 亚洲自拍另类| 久久热这里只有精品最新| 日韩深夜福利视频在线观看| 成人一区二区三区在线午夜| 亚洲av日韩av中文高清性色| 99RE6在线视频精品免费下载| 日本系列亚洲系列精品| 亚洲av无码精品色午夜蛋壳| 美腿少妇资源在线网站| 日本一区二区三区18岁| 国内不卡一区二区三区| 人人澡人人透人人爽| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 精品尤物国产尤物在线看| 国产精品一区二区三区黄色| 国产精品免费中文字幕| 色综合久久婷婷88| 国语自产少妇精品视频蜜桃| 久久精品国产一区二区三| 强伦姧人妻免费无码电影| 亚洲情综合五月天| 欧洲免费一区二区三区视频| 啊别插了视频高清在线观看| 日韩有码中文字幕av| 久热这里有精品视频在线| 成人亚洲av免费在线| 欧美成人免费全部观看国产| 色吊丝av熟女中文字幕| 日产乱码卡一卡2卡三卡四| 激情在线一区二区三区视频| 成人亚洲网站www在线观看| 四虎永久免费影库二三区| xxxxbbbb欧美残疾人| 口爆少妇在线视频免费观看|