        我公司有一臺40P的制冷機,分兩組制冷,現在第一制冷機高壓報警(不能工作)復位一分鐘內再次報警。在停止工作情況下,第一組:高壓:1.2。低壓:0.65。第二組:高壓:1.45。低壓:0.5。第二組開機啟動后能正常運行。第一組就不能工作 。第一組問事出在哪里? 請對制冷設備了解的幫忙… 給回答者加分,謝謝…
        hanqin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1201 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 2927 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2009-01-09
        最后登錄: 2023-10-27
        查看hanqin的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-15 14:29
        你的機器應該在冬天加過制冷劑的,還有系統有不少的空氣,工作的時候看看兩個機組的高低壓,對比一下。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(huhu) 熱心助人

        主站蜘蛛池模板: 精品国产高清中文字幕| 97精品尹人久久大香线蕉| 男人的天堂av社区在线| 东京热加勒比无码少妇| 久久精品国产亚洲夜色av| 狠狠色综合久久丁香婷婷| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 亚洲av在线观看| 一区二区三区四区精品黄| 国产尤物精品自在拍视频首页| 亚洲中文色欧另类欧美| 国产午夜福利精品视频| 高清欧美性猛交XXXX黑人猛交| 精品久久综合日本久久网| 国产精品乱码人妻一区二区三区| 国产精品福利视频导航| 正在播放的国产A一片| 性一交一乱一伦一| 日本欧美大码a在线观看| 亚洲情综合五月天婷婷丁香| 人妻少妇精品视频专区| 国产精品一区二区久久沈樵| 国产特色一区二区三区视频 | 无码国产精品一区二区免费i6 | 波多野结衣在线精品视频| 四虎影视在线永久免费观看| 国产精品亚洲二区亚瑟| 亚洲av成人午夜电影在线观看| 国产又爽又黄的激情视频| 国产精品偷伦视频免费观看了| 欧洲熟妇精品视频| 国模无吗一区二区二区视频| 97人人添人人澡人人澡人人澡| 国产亚洲精品久久久999蜜臀| 日韩精品 在线 国产 丝袜| 亚洲东京色一区二区三区| 中文字幕av无码免费一区| 国产高清视频一区二区乱| 国产AV无码专区亚洲AWWW| 国产精品黄在线观看免费| 最新午夜男女福利片视频|