遠程IO站: 
           CPU內部繼電器---------------主站模塊遠程輸入RX(緩沖存儲區)--------------------遠程IO輸入-----------外部開關信號 
                            FROM指令                                                               連接掃描(自動) 
           
           CPU內部繼電器---------------主站模塊遠程輸出RY(緩沖存儲區)--------------------遠程IO輸出------------外部指示燈 
                               TO指令                                                                  連接掃描(自動)                           
遠程設備站: 
           CPU內部繼電器---------------主站模塊遠程輸入RX(緩沖存儲區)--------------------IO輸入-----------外部開關信號 
                           FROM指令                                                                連接掃描(自動) 
           
           CPU內部繼電器---------------主站模塊遠程輸出RY(緩沖存儲區)--------------------IO輸出------------外部指示燈 
                              TO指令                                                                    連接掃描(自動)                   
           CPU數據寄存器1---------------主站模塊遠程設備站RWr(緩沖存儲區)--------------------遠程設備站RWr(從站模塊) 
                          FROM指令                                                                     連接掃描(自動) 
           CPU數據寄存器2---------------主站模塊遠程設備站RWw(緩沖存儲區)--------------------遠程設備站RWw(從站模塊) 
                              TO指令                                                                           連接掃描(自動) 
參考FX系列PLC的CC-LINK主站和從站模塊的資料,里面有比較詳細的一些解釋,上面只是一個簡單的數據傳輸圖,以FX2N系列PLC為模板,主站模塊是FX2N-16CCL-M,遠程設備站的從站模塊是FX2N-32CCL. 
其中主站模塊緩沖存儲區依據你分配的站號已經內部分配好,你只需要弄清楚它和從站之間的對應關系就可以了。