        M8000-------|----------  [FROM   K0     K25     K4M0     K1]
                              
        M8000-------|----------[ FROM   K0     K0     K4M1500    K8]
                              |-----------[FROM   K0     K8     D1100   K16]

        M8000-------|----------[ TO   K0     K0     K4M500    K16]
                              |-----------[TO   K0     K8     D1000    K16]
        這是CCLINK的一段收發的程序 但具體指令的意思請兄弟們幫幫忙解釋一下 ,謝謝啦~~
        順便問一下我用的是Q01 CPU用CCLINK模塊跟FX2N CPU帶32cc的模塊通訊 怎么通訊,我的模塊顯示收發都有
        而且2個PLC監視的時候Q程序里D1100的數在FX2N里能看到 為什么I/O試驗卻沒動作 不知道通沒通上 ,愁啊!


                       請大高手們指點

        lovefeyer
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 561 點
        下載積分: 1664 分
        在線時間: 228(小時)
        注冊時間: 2011-03-10
        最后登錄: 2023-02-18
        查看lovefeyer的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-15 21:29
        兩個CPU之間如果采用CC-LINK通訊,那么其中一個模塊要設為主站,另一個設為本地站,不然兩個只能是I/O互聯,不能數據傳送。
        lovefeyer
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 561 點
        下載積分: 1664 分
        在線時間: 228(小時)
        注冊時間: 2011-03-10
        最后登錄: 2023-02-18
        查看lovefeyer的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-05-16 15:27
        你的程序本身是有問題的,CC-LINK主站緩存的0-223這段地址是禁止讀寫的。你的程序卻要讀K8、K25、K0的緩存區,顯然錯誤。

        M8000-------|----------  [FROM   K0     K25     K4M0     K1]    從模塊地址為0的模塊的緩存區(地址25)讀一個字節結果給K4M0
                              
        M8000-------|----------[ FROM   K0     K0     K4M1500    K8]   從模塊地址為0的模塊的緩存區(地址0)讀8個字節結果給K4M15
                              |-----------[FROM   K0     K8     D1100   K16]     一樣的意思

        M8000-------|----------[ TO   K0     K0     K4M500    K16]   這里就是寫,解釋和上面一樣
                              |-----------[TO   K0     K8     D1000    K16


        CC-LINK主站緩存E0H--1DFH 存儲遠程I/O的狀態,1E0H--3DFH是數據收發。建議樓主先去看一下CC-LINK通信的相關知識。

            

        主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久久久第一页| 日本a在线播放| 亚洲人成77777在线观| 国产一二三五区不在卡| 黄色av免费在线上看| 欧洲精品亚洲精品日韩专区| 国产办公室秘书无码精品99| 军人粗大的内捧猛烈进出视频| 欧美经典人人爽人人爽人人片| 亚洲无av在线中文字幕| 爱性久久久久久久久| 99国产精品一区二区蜜臀| 亚洲精品日韩精品久久| 精品久久久久久无码人妻VR| 国产一区二区三区在线看| 亚洲人成精品久久久久| 五月天天天综合精品无码| 国产偷窥熟女高潮精品视频| 久草国产手机视频在线观看| 中文字幕国产日韩精品| 在线观看日本亚洲一区| 怡红院一区二区三区在线| 国产丝袜啪啪| 国产成人精品三上悠亚久久 | 97se亚洲综合不卡| 无码一区中文字幕| 深夜福利资源在线观看| 老鸭窝| 亚洲色在线无码国产精品| 久久96热在精品国产高清 | 农村肥熟女一区二区三区| 亚洲图片自拍偷图区| 国产人澡人澡澡澡人碰视频| 鲁鲁网亚洲站内射污| 国产精品亚洲色婷婷99久久精品 | 午夜福利国产一区二区三区| 国产精品久久中文字幕| 亚洲成av人片无码迅雷下载| 国产一区二区三区不卡自拍| 亚洲精品岛国片在线观看| 亚洲国产精品综合久久网络|