        伺服電機的轉速和指令脈沖頻率的關系:脈沖指令頻率=電機轉速/60X伺服電機每轉脈沖數
        假設伺服電機的轉速為1000轉/分鐘,指令脈沖分頻率為1000,則脈沖指令頻率:1000/60X1000=16.67KHZ,是不是要讓伺服電機轉1000轉,YO脈沖輸出的頻率要達到16.67KHZ嗎?這個頻率要怎么用指令輸出啊,用PLSY可以嗎?還是用DRVI?
        還有一個問題,例如,松下伺服驅動器,編碼器的分辨率是2500,設2倍頻,伺服電機轉一圈編碼器就輸出=5000個脈沖反饋給伺服驅動器,設PR4B=1000,伺服電機轉一圈需要1000個脈沖,絲桿的螺距是10MM,伺服電機轉一圈運臺就移動10MM,是不是可以這樣計算每個脈沖移動的距離10MM/1000=0.01MM/P?那么要讓伺服電機移動一定的距離。可以根據這公式算多PLC需要發出的脈沖量
        PLC需要發出的脈沖量=長度設定值/0.01,可以這樣計算嗎,還有PLC 發送脈沖的頻率要怎么計算啊?請師傅們指點一下,小弟我不熟悉啊,在此感謝大家,共同學習
        plsy d0  d10 y0     dO頻率要怎么確定啊?請指點迷津
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-28 22:47
        對伺服電機的理解有誤區啊,請師傅指點一下
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-05-28 23:11
        引用
        引用第3樓muhittin于2012-05-28 22:58發表的  :
        附件是永宏的PLC
        原稿在 廈門永宏機電有限公司下載的  據說是原來何燕翔老師 與劉建陽編輯的
        很實用的!
        我就是看它 才進一步理解的。有問題可以和我聯系  
        QQ 190537326
        .......

        謝謝師傅,我下載去看看
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-05-28 23:23
        引用
        引用第4樓z4131246于2012-05-28 23:11發表的  :
        不是這樣理解的 就拿松下A4伺服驅動器來說吧 當驅動器里面的三個參數設為PR4B=1000、PR48=0、PR49=0 那么伺服電機就是1000脈沖一轉 然后再拿三菱DDRVA  K1000 K10000 Y0 Y4來說吧 三菱的該指令是絕對定位指令 意思是說以1000HZ的頻率發完10000個脈沖后停止也就是說當松下伺服驅動器接收到這信號時會以一轉每秒的速度旋轉一直走完10轉后停止(也就是說發送脈沖的頻率和發送脈沖數多少是沒有關系的只和加減速時間有關系)明白了沒。

        1000HZ是隨便給的嗎,師傅
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-05-28 23:35
        上面我那樣計算對不對啊,師傅們
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-05-29 23:02
        指點一下,回答的好的加分
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-05-30 20:30
        怎么沒有高手來回答啊
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-06-01 21:43

        主站蜘蛛池模板: 999国产精品999久久久久久 | 国产精品久久久久久久9999| 国产av一区二区三区久久| 精品中文人妻在线不卡| 国产视色精品亚洲一区二区| 双乳奶水饱满少妇呻吟免费看| 国产精品爆乳在线播放| 韩国精品一区二区三区在线观看| 99国产精品自在自在久久| 久久 午夜福利 张柏芝| 国产精品午夜av福利| 国产精品午夜福利视频| 日本韩国日韩少妇熟女少妇| 国产AV无码专区亚洲AV漫画| 永久无码天堂网小说区| 野外做受三级视频| 日韩中文字幕不卡网站| 精品国产中文字幕在线| 麻豆精品丝袜人妻久久| 一区二区三区一级黄色片| 人妻少妇精品系列一区二区| 亚洲精品日韩中文字幕| 欧美乱妇狂野欧美在线视频| 国产国产乱老熟女视频网站97| 国产成人综合95精品视频| 亚洲另类激情专区小说图片| 亚洲色成人一区二区三区| 熟妇人妻系列aⅴ无码专区友真希| 亚洲女人天堂成人av在线| 性做久久久久久久久| 99久久国产精品无码| 中国帅小伙gaysextubevideo| 色网站免费在线观看| 国产美女精品自在线拍免费| 亚洲国产AⅤ精品一区二区不卡| 精品国产中文字幕av| 一区二区三区四区精品黄| 国产一国产精品免费播放| 99热久久只有这里是精品| 亚洲成人av一区二区| 亚洲婷婷综合色高清在线 |