        樓主  發表于: 2012-05-28 22:36
        伺服電機的轉速和指令脈沖頻率的關系:脈沖指令頻率=電機轉速/60X伺服電機每轉脈沖數
        假設伺服電機的轉速為1000轉/分鐘,指令脈沖分頻率為1000,則脈沖指令頻率:1000/60X1000=16.67KHZ,是不是要讓伺服電機轉1000轉,YO脈沖輸出的頻率要達到16.67KHZ嗎?這個頻率要怎么用指令輸出啊,用PLSY可以嗎?還是用DRVI?
        還有一個問題,例如,松下伺服驅動器,編碼器的分辨率是2500,設2倍頻,伺服電機轉一圈編碼器就輸出=5000個脈沖反饋給伺服驅動器,設PR4B=1000,伺服電機轉一圈需要1000個脈沖,絲桿的螺距是10MM,伺服電機轉一圈運臺就移動10MM,是不是可以這樣計算每個脈沖移動的距離10MM/1000=0.01MM/P?那么要讓伺服電機移動一定的距離?梢愿鶕@公式算多PLC需要發出的脈沖量
        PLC需要發出的脈沖量=長度設定值/0.01,可以這樣計算嗎,還有PLC 發送脈沖的頻率要怎么計算?請師傅們指點一下,小弟我不熟悉啊,在此感謝大家,共同學習
        plsy d0  d10 y0     dO頻率要怎么確定啊?請指點迷津
        z4131246
        華銘工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 571 個
        工控威望: 2562 點
        下載積分: 23788 分
        在線時間: 521(小時)
        注冊時間: 2010-10-22
        最后登錄: 2022-08-19
        查看z4131246的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-28 23:11
        不是這樣理解的 就拿松下A4伺服驅動器來說吧 當驅動器里面的三個參數設為PR4B=1000、PR48=0、PR49=0 那么伺服電機就是1000脈沖一轉 然后再拿三菱DDRVA  K1000 K10000 Y0 Y4來說吧 三菱的該指令是絕對定位指令 意思是說以1000HZ的頻率發完10000個脈沖后停止也就是說當松下伺服驅動器接收到這信號時會以一轉每秒的速度旋轉一直走完10轉后停止(也就是說發送脈沖的頻率和發送脈沖數多少是沒有關系的只和加減速時間有關系)明白了沒。
        z4131246
        華銘工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 571 個
        工控威望: 2562 點
        下載積分: 23788 分
        在線時間: 521(小時)
        注冊時間: 2010-10-22
        最后登錄: 2022-08-19
        查看z4131246的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-05-28 23:15
        還有就是不管是PLSY還是DRVI或者是DRVA他們都有發送脈沖的頻率和脈沖數項 建議你去看看三菱的編程手冊了解下里面的指令用法。
        樓主留言:
        上面我那樣計算對不對啊,師傅們
        z4131246
        華銘工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 571 個
        工控威望: 2562 點
        下載積分: 23788 分
        在線時間: 521(小時)
        注冊時間: 2010-10-22
        最后登錄: 2022-08-19
        查看z4131246的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-05-28 23:32
        引用
        引用第7樓秋秋于2012-05-28 23:23發表的  :

        1000HZ是隨便給的嗎,師傅

        嗯 根據你實際需要的速度而定的,跟脈沖量半毛錢的關系都沒有。
        樓主留言:
        有一個問題,例如,松下伺服驅動器,編碼器的分辨率是2500,設2倍頻,伺服電機轉一圈編碼器就輸出=5000個脈沖反饋給伺服驅動器,設PR4B=1000,伺服電機轉一圈需要1000個脈沖,絲桿的螺距是10MM,伺服電機轉一圈運臺就移動10MM,是不是可以這樣計算每個脈沖移動的距離10MM/1000=0.01MM/P?那么要讓伺服電機移動一定的距離?梢愿鶕@公式算多PLC需要發出的脈沖量
        PLC需要發出的脈沖量=長度設定值/0.01,可以這樣計算嗎
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人,謝謝師傅,學 ..
        z4131246
        華銘工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 571 個
        工控威望: 2562 點
        下載積分: 23788 分
        在線時間: 521(小時)
        注冊時間: 2010-10-22
        最后登錄: 2022-08-19
        查看z4131246的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-05-28 23:44
        引用
        引用第9樓秋秋于2012-05-28 23:35發表的  :
        上面我那樣計算對不對啊,師傅們

        嗯 沒錯 另外松下伺服電機在你沒有用到電子齒輪比(就是48 49 都設為0時4B設為1000時)時你可以把那個5000忽視掉。

        主站蜘蛛池模板: 在线视频一区二区三区色| 精品一区二区不卡免费| 国产亚洲综合另类色专区| 国产精品亚洲А∨天堂免下载| 一本大道无码高清| 虎白女粉嫩尤物福利视频| 国产成人无码一区二区在线播放| 日本无产久久99精品久久| 国产一级r片内射免费视频| 强奷白丝美女在线观看| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 久草国产手机视频在线观看| 动漫av网站免费观看| 亚在线观看免费视频入口| 国内自拍偷拍一区二区三区 | 一本色道久久88综合日韩精品 | 蜜臀98精品国产免费观看| 国产白袜脚足j棉袜在线观看| 亚洲香蕉在线| 潮喷失禁大喷水无码| 在线观看欧美精品二区| 福利一区二区在线视频| 亚洲综合久久久中文字幕| 亚欧成人精品一区二区乱| 人人妻久久人人澡人人爽人人精品 | 精品亚洲欧美高清不卡高清| 亚洲男人综合久久综合天堂| 美女又黄又免费的视频| 又爽又黄又无遮挡的激情视频| 久久久久久免费一区二区三区| 午夜成人精品福利网站在线观看| 亚洲性线免费观看视频成熟| 久久国产精品无码网站| 18禁无遮挡啪啪无码网站破解版| 国产精品久久久久久福利69堂| 日韩视频一区二区三区视频| 免费乱理伦片在线观看| 亚洲精品一二三在线观看| 免费看黄色片| 一区二区久久精品66国产精品| 国产精品自产拍在线观看花钱看|