        單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
        故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
        查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
        領導一口咬定是出線缺相了。
        因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
        所以領導不同意換變頻器。
        要求電工加裝缺相保護裝置。
        很不幸。我就是電工。
        查閱一些資料后。
        發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

        請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

        望各位達人賜教。
        qj_wgx
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 842 個
        工控威望: 1091 點
        下載積分: 2654 分
        在線時間: 520(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-12-12
        查看qj_wgx的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-05 16:14
        可能是變頻器參數設置不合理,無法保護電機
        很多情況下,用大變頻器控制小電機,所以參數設置很重要
        還有一個情況,電機是否是變頻電機,否則電機如果長期滿負荷低速運行,也容易燒電機

        主站蜘蛛池模板: 亚洲中出视频在线观看| 深夜宅男福利免费在线观看| 国产午夜福利精品视频| 亚洲精品日本久久久中文字幕| 欧美日韩国产图片区一区| 欧美国产综合欧美视频| 青草精品在线视频观看| 91福利视频一区二区| 日韩视频免费| 国产精品黄色大片在线看| 久久夜夜免费视频| 免费人妻无码不卡中文18禁| 116美女极品a级毛片| 国产白袜脚足j棉袜在线观看| 99riav国产精品视频| 亚洲天堂欧洲| 国内不卡的一区二区三区| 亚洲AV无码一二区三区在线播放| 日本美女性亚洲精品黄色| 日韩精品国产二区三区| 国产福利姬喷水福利在线观看 | 亚洲熟女精品一区二区| 精品一精品国产一级毛片| 亚洲男人天堂东京热加勒比| 成人国产乱对白在线观看| 91久久夜色精品国产网站| 麻豆果冻国产剧情av在线播放 | 2021国产成人精品久久| 欧美制服丝袜亚洲另类在线| 色吊丝av熟女中文字幕| 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 成人区人妻精品一区二蜜臀| 亚洲香蕉伊综合在人在线| 欧美亚洲精品中文字幕乱码| 久久精品国产一区二区三区不卡| 国产精品原创不卡在线| 国产香蕉尹人在线视频你懂的| 久久人人爽人人人人片av| 在线中文字幕国产精品| 国产在线观看一区精品| 国产乱码1卡二卡3卡四卡5|