        單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
        故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
        查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
        領導一口咬定是出線缺相了。
        因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
        所以領導不同意換變頻器。
        要求電工加裝缺相保護裝置。
        很不幸。我就是電工。
        查閱一些資料后。
        發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

        請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

        望各位達人賜教。
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21361 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-04 19:39
        追問2樓老哥:

        1.您提供的雙接觸器與門法作為斷相保護時。當變頻器輸出頻率降低時。接觸器是否會跳動?

        2。普通萬用表不能準確測量變頻器出線的電壓。那如何證明缺相?

        小弟剛干電工一年。實在是知識有限。十分感謝
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21361 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-06-04 19:39
        額。。點錯了。發了兩次。。
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21361 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-06-04 23:17
        我個人感覺:
        1.把變頻出線的兩根接到接觸器線圈上。如果頻率變低的話。接觸器會跳。不知道對不對。
        2.數顯電流和電流互感器在低頻時數值會不準確的吧。感應類儀表都是靠電磁感應的變化率來產生感應電流的。頻率低了。變化率也低了。儀表會不準的吧。不知道對不對。
        3.測變頻輸出電壓的話,我們單位手頭的設備應該是測不準的吧。

        網上我查到一篇資料里說:通常我們說的變頻器輸出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)為380V、50Hz。變頻器實際輸出波形為PWM波,除了基波外,還包含載波信號。載波信號頻率要比基波高得多,且是方波信號,包含大量的高次諧波。普通萬用表一般只能測量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值萬用表的測量頻率范圍要寬得多,許多人認為可以用于變頻測量、測試。其實不然,因為這種表測量結果把基波和載波都包含進去了。比如上述變頻器,380V輸出時,測量結果一般在400V以上。
        不知道對不對?

        4,水泵智能控制器。。。。。領導估計舍不得花錢。要不就直接換個帶輸出保護的變頻器了。

        我們現在用的沒有輸出保護。

        5最后這位哥哥說的:長期低頻加高負載。我感覺還是有可能的。因為廠里用自來水比較少。泵長期處于低頻狀態。低頻狀態會使電機發熱么?

        我廠里有個螺旋輸送的頻率設置不能低于25.因為廠家說低于25時。風扇轉速低,產熱量大于散熱量。會燒電機。

        現在討論的是自來水恒壓供水深井泵,泡在水里的潛水泵長期低頻也會發熱燒毀?


        我們廠里一個老大爺說:是地下水位下降了,潛水泵懸空出水了。干轉。燒了。
        我廠地處唐山。前幾天有4.8級地震。難道地震后水位下降了?那是不是有大地震會發生?哦買嘎的。。。。。。
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21361 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-06-05 21:27
        嗯。感謝各位回答。對我很有幫助

        主站蜘蛛池模板: 成人国产精品中文字幕| 亚洲中文无码永久免费| 国产精品毛片一区视频播| 亚洲日韩一区二区一无码| 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 国产午夜一区二区在线观看| 久久国产乱子精品免费女| 亚洲男人天堂av在线| 久久五月丁香激情综合| 成人国产精品一区二区网站公司| 亚洲情综合五月天| 亚洲AV日韩精品久久久久| 在线国产综合一区二区三区| 久久人人爽人人爽人人片dvd| 国产av巨作丝袜秘书| 色综合久久久久综合体桃花网 | 亚洲偷偷自拍码高清视频| 国产色悠悠视频在线观看| 成av人片一区二区久久| 国产不卡av一区二区| 亚洲国产一区二区三区亚瑟| 天天操夜夜操| 国产精品无码av一区二区三区| 亚洲欧美国产精品久久| 一级毛片在线观看免费| 人妻无码| 国产精品一区二区人人爽| 一区二区三区鲁丝不卡| 国产精品无码av不卡| 国产精品户外野外| 亚洲精品揄拍自拍首页一 | 国产偷窥厕所一区二区| 国产av一区二区三区丝袜| 午夜福利看片在线观看| 国产偷国产偷亚洲高清午夜| 欧美成本人视频免费播放| 起碰免费公开97在线视频| 国产成人精品久久一区二| 无码人妻精品一区二| 亚洲成a人片77777在线播放| 午夜成人精品福利网站在线观看|