        單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
        故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
        查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
        領導一口咬定是出線缺相了。
        因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
        所以領導不同意換變頻器。
        要求電工加裝缺相保護裝置。
        很不幸。我就是電工。
        查閱一些資料后。
        發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

        請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

        望各位達人賜教。
        dengjie99
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 163 個
        工控威望: 357 點
        下載積分: 1640 分
        在線時間: 344(小時)
        注冊時間: 2008-10-11
        最后登錄: 2025-09-21
        查看dengjie99的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-10 20:54
        潛水電機是沒有散熱風扇的,是靠井水冷卻的,所以個別人說加裝風扇的方法不可行。另外據我的經驗分析主要有以下幾種情況:1、水位過低,水泵干轉造成電機燒毀
        2、運行頻率過低,設置最低運行頻率
        3、變頻器保護參數設置不當
        4、加裝缺相保護裝置純粹畫蛇添足,外行人的行為
        以上建議僅供參考,謝謝!

        主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜无码久久久久小说| 欧洲熟妇精品视频| 日本中文字幕有码在线视频| 四虎永久在线精品免费视频观看| 9lporm自拍视频区| 精品无码国产自产拍在线观看| 久久91综合国产91久久精品| 精品卡通动漫亚洲AV第一页| 国产 | 久你欧洲野花视频欧洲1| 高清国产亚洲精品自在久久| 亚欧美闷骚院| 久久人人97超碰精品| 天堂网国产| 亚洲国产精品高清久久久| 又湿又紧又大又爽A视频男| 亚洲欧美精品综合一区| 十八禁国产精品一区二区| 无码成人AV在线一区二区| 亚洲精品自拍在线视频| 日本中文一区二区三区亚洲| 国产精品自在自线免费观看| 福利无遮挡喷水高潮| 中文字幕精品久久久久人妻红杏1| 国产片AV国语在线观看手机版| 国产精品极品美女免费观看 | 久久久久亚洲AV无码专| 久久96热在精品国产高清| 亚洲中文精品人人永久免费| 中文字幕在线国产精品| 日韩国产亚洲一区二区在线观看| 亚洲精品综合一区二区三区| 欧美成人精品在线| 成人自拍小视频在线观看| 人妻av一区二区三区av免费 | 18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费| 色优久久久久综合网鬼色| 亚洲旡码欧美大片| 国产精品成人久久电影| 国产99视频精品免费视频36| 久久久久波多野结衣高潮| 人妻少妇无码精品专区|