        西門子200與4個施耐德變頻器還有三個西門子變頻器通訊 profibus dp
        變頻器正常運行時 遠程控制時  拔下所有DP接頭 時 通訊中斷 變頻器運行正常 但是當重新插上DP接頭時 三臺遠程控制的施耐德變頻器停止運行 報網絡故障 另外三臺西門子變頻器可以運行 也報網絡故障。
        請問一下 施耐德變頻器是否有檢測到通訊異常自動停機的自我保護,為什么拔下DP接頭時不停機?

        [img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
        hanqin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1201 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 2927 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2009-01-09
        最后登錄: 2023-10-27
        查看hanqin的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-07-10 11:25
        變頻器是非智能從站,主站不發送命令從站不會自動發送信息,所以拔去dp插頭可以正常運行,當再次插上dp插頭是主站會給從站通信錯誤信號,想ET200s就是智能從站了,拔掉dp插頭會馬上報警停止運行的,個人理解,請指點。

        主站蜘蛛池模板: 狠狠综合久久久久综| 国内极度色诱视频网站| 开心色怡人综合网站| 亚洲av专区一区| 中文人妻av高清一区二区| 欧美变态另类z0z0禽交| 国产精品熟女一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区视频| 高清国产一区二区无遮挡| 国产成人啪精品午夜网站| 中文有码人妻字幕在线| 日韩精品成人一区二区三| 国产精品久久久久人妻无码| 久热这里有精品免费视频| 九九热免费精品视频在线| 婷婷99视频精品全部在线观看| 亚洲日韩性欧美中文字幕| 狼人久久尹人香蕉尹人| 国产国产午夜福利视频| 精品国产v一区二区三区| 日韩精品专区在线影观看| 日韩毛片在线视频x| 中文成人无字幕乱码精品区| 欧美午夜小视频| 久久精品国产亚洲av高清蜜臀| 亚洲综合中文字幕第一页| 撕开奶罩疯狂揉吮奶头| 无码精品一区二区久久久| 亚洲精品入口一区二区乱| 亚洲一二三区精品美妇| 一区二区三区av在线观看| 亚洲+成人+国产| 亚洲精品福利一区二区三区蜜桃| 日韩精品卡一卡二卡三卡四| 亚洲男人天堂2018| 人妻伦理在线一二三区| 亚洲欧美中文字幕5发布| 91中文字幕在线一区| 亚洲综合小说另类图片五月天| 国产SUV精品一区二区88L| 国产精品自在线拍国产手机版|