        各位師傅請大家指點指點我下!3
            我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
        于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
           1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
              2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
           3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
        求師傅幫我解惑!謝謝!!!
        lxwjtao
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 98 點
        下載積分: 976 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2009-12-26
        最后登錄: 2025-12-18
        查看lxwjtao的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-07-21 22:14
        380的電流1.5千瓦是3.6安,換成220要達到1.5千瓦電流應接近6安,這個電流你的電機受的了嗎?

        主站蜘蛛池模板: 国产超碰无码最新上传| 国产一区二区三区禁18| 久久99久国产麻精品66| 日韩精品一区二区高清视频| 成人3D动漫一区二区三区| 人妻中文字幕不卡精品| 日韩精品成人网页视频在线| 成人无码潮喷在线观看| 国产精品一码在线播放| 亚洲春色在线视频| 人妻精品中文字幕av| 亚洲国产成人久久综合三区| 久久综合给合久久狠狠97色| 久久aaaa片一区二区| 一本久道久久综合婷婷五月| 色综合人人超人人超级国碰| 东方av四虎在线观看| 欧美不卡无线在线一二三区观| 在线欧美精品一区二区三区| 99re热精品视频中文字幕不卡 | 精品国产乱码久久久久久1区2区 | 亚洲欧美国产日韩天堂区| 国产色爱av资源综合区| 亚洲国产中文综合专区在| 亚洲第一精品一二三区| 自拍偷在线精品自拍偷免费| 麻豆第一区mv免费观看网站 | 色偷偷888欧美精品久久久| 老师扒下内裤让我爽了一夜| 黑森林av导航| 饥渴老熟妇乱子伦视频| 国产av综合一区二区三区| 日产国产一区二区不卡| 人妻中文字幕精品系列| 欧美黑人巨大xxxxx| 国产精品成人一区二区三| 国产首页一区二区不卡| 亚洲精品不卡无码福利在线观看| 国产成人AV男人的天堂| 91久久久久无码精品露脸| 国产在线不卡免费播放|