        樓主  發表于: 2012-07-16 19:02
        各位師傅請大家指點指點我下!3
            我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
        于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
           1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
              2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
           3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
        求師傅幫我解惑!謝謝。。
        lxwjtao
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 98 點
        下載積分: 976 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2009-12-26
        最后登錄: 2024-04-07
        查看lxwjtao的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-07-21 22:14
        380的電流1.5千瓦是3.6安,換成220要達到1.5千瓦電流應接近6安,這個電流你的電機受的了嗎?

        主站蜘蛛池模板: 亚洲爽爆av一区二区| 久久精品国产亚洲av品| 无码中文av波多野结衣一区| 中文字幕无码免费久久| 国内精品久久久久久久久久影视 | 国产综合视频精品一区二区 | 人妻丰满熟妇无码区免费| 亚洲国产精品一区二区视频| 国产成人久久精品激情91| 色老99久久九九爱精品| 亚洲人成18在线看久| 国产va免费精品高清在线观看| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 亚洲av乱码一区二区三区| 日韩在线观看精品亚洲| 裸体女人高潮毛片| 亚洲国产大胸一区二区三区| 亚洲av产在线精品亚洲第一站| 五月综合激情婷婷六月| 免费国产午夜理论片不卡| 国产微拍精品一区二区三区| 男人狂桶女人出白浆免费视频| 日韩欧美亚洲一区二区综合| 日韩成人性视频在线观看| 午夜精品区| 国产无遮挡裸体免费久久| 大尺度国产一区二区视频| 亚洲成av人片无码迅雷下载| 久热伊人精品国产中文| 亚洲人成黄网站69影院| 午夜性爽视频男人的天堂| 国产熟妇另类久久久久久| 国产熟睡乱子伦视频在线播放 | 欧美激情一区二区| 免费av网站| 免费人成再在线观看视频| 成人免费精品网站在线观看影片| 亚洲欧美日韩中文字幕在线不卡 | 久久国产精品偷任你爽任你| 国产精品一区在线蜜臀| 国产男生午夜福利免费网站|