        12樓  發表于: 2012-09-06 07:30
        1、做的比我好多了;
        2、繼續做這個配電柜,你永遠都是很窮
        3、做一輩子的人,卻很少
        4、樓主 繼續做這個配電柜吧,你依舊貧窮一輩子;
        5、好看與否 是給自己看的,重點是在實現功能的基礎上,盡量少接線;
        感恩挖坑,感恩能填坑
        東方花豬
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 871 個
        工控威望: 8067 點
        下載積分: 4060 分
        在線時間: 772(小時)
        注冊時間: 2009-12-17
        最后登錄: 2025-11-03
        查看東方花豬的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2012-09-06 08:08
        標牌差點,我們都用亞克力的
        拆二代
        sport1988
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 345 個
        工控威望: 1837 點
        下載積分: 4651 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2011-11-05
        最后登錄: 2023-09-05
        查看sport1988的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2012-09-06 09:39
        我接線也很亂,(沒編號,沒壓端子,接口直接用電膠布。。。。)。偶爾看看別人設備那個接線很工整很專業。這體現一個人的技術與職業觀。真正學習改進走線和布線問題。
        錦上添華
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 1713 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2012-09-02
        最后登錄: 2022-03-07
        查看錦上添華的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2012-09-06 09:54
        變頻器離PLC太近了,可能會有干擾。控制電路和主電路要分開布
        xcl620102
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 46 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 517 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2012-07-23
        最后登錄: 2019-07-03
        查看xcl620102的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2012-09-06 10:48
        同意1樓說法
        spiffy
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 148 個
        工控威望: 5804 點
        下載積分: 1860 分
        在線時間: 139(小時)
        注冊時間: 2010-06-30
        最后登錄: 2021-04-24
        查看spiffy的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2012-09-06 12:18
        很簡單的設備
        奮斗人生
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 570 個
        工控威望: 740 點
        下載積分: 10839 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2011-09-05
        最后登錄: 2025-10-28
        查看奮斗人生的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2012-09-06 12:48
        元件排列得不美觀
        協手闖天下
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 246 個
        工控威望: 2333 點
        下載積分: 2913 分
        在線時間: 136(小時)
        注冊時間: 2011-12-03
        最后登錄: 2025-07-31
        查看協手闖天下的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2012-09-06 13:51
        引用
        引用第1樓shanguqf于2012-09-05 19:50發表的  :
        愚人之見:
        1、違反了“元器件布局”的基本要求:發熱元器件應布置在配電柜的上部。
        圖中的變壓器、開關電源、變頻器,均是運行時會“發熱”的元器件;圖中的PLC又是怕熱的驕子……距離如此之近,再關閉柜門,豈不是“蒸鍋”一般?
        2、接觸器那一排,器件與器件之間至少應該留有15mm的空間,況且,那一排的安裝導軌(右側不是還有很多的剩余空間嗎)……
        3、外露導線布線手法和技巧還須多多練習,不美觀……
        .......
        kgao08885
        有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 160 個
        工控威望: 3516 點
        下載積分: 1229 分
        在線時間: 165(小時)
        注冊時間: 2011-10-01
        最后登錄: 2025-12-07
        查看kgao08885的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2012-09-06 14:04
        有點亂,線外漏太多。PLC間沒有空間。
        有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
        彪悍陳生
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 106 點
        下載積分: 610 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2012-09-06
        最后登錄: 2012-10-18
        查看彪悍陳生的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2012-09-06 14:35
        布局還可以。開關電源和變頻器那么近會產生干擾
        xuliuqing200
        生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 314 個
        工控威望: 4887 點
        下載積分: 18921 分
        在線時間: 338(小時)
        注冊時間: 2012-05-18
        最后登錄: 2016-10-27
        查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2012-09-06 14:51
        使用電纜溝,下進線別忘了安裝擋鼠板;標簽,圖紙別忘了
        yy1975
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 43 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 897 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2010-08-23
        最后登錄: 2016-04-18
        查看yy1975的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2012-09-06 15:21
        線號用打碼機打
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 2/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 极品少妇被后入内射视| 国产精品国产三级国产试看| 日本高清无卡码一区二区| 欧洲美女粗暴牲交免费观看| 午夜精品区| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频 | 亚洲精品一区二区五月天| 思思热在线视频精品| 中年国产丰满熟女乱子正在播放 | 国产99视频精品免费专区| 中文字幕日本在线免费| 日韩av一区二区精品不卡| 久久无码高潮喷水| 内射极品少妇xxxxxhd| 亚洲 卡通 欧美 制服 中文| 亚洲熟妇激情视频99| 日本高清在线观看WWW色| 午夜无遮挡男女啪啪免费软件| 男女性高爱潮免费网站| 久久一日本综合色鬼综合色 | 99九九视频高清在线| 毛片无码一区二区三区| 韩国午夜理伦三级| 国产成a人亚洲精v品无码| 粉嫩大学生无套内射无码卡视频| 国产成人久久精品二三区| 国产免费AV片在线看| 日本一区二区三区在线 |观看| 精品国产国语对白主播野战| 国产成人精品第一区二区| 国产成人最新三级在线视频| 国产又爽又黄又爽又刺激| 免费av深夜在线观看| 99国产精品自在自在久久| 久久综合久中文字幕青草| 日韩av一区免费播放| 真实国产老熟女无套内射| 日本亚洲成人中文字幕| 亚洲黄日本午夜一区二区| 真人免费一级毛片一区二区| 热久久这里只有精品国产|