        1、今天,用模擬量調速程序,把AQW0寫成了QW0,結果前面按下I0.0,Q0.0無輸出,像沒按一樣,檢查程序,發現把模擬量符號A寫掉了,有地址沖突,PLC總是輸出最后一個鎖定的狀態,Q0.0輸出不了。

        2、今天,模擬量調速完成后,調試USS通訊,程序編好后,下載,變頻器參數也全部修正過來了(主要改變P0700=5,P1000=5),程序運行,變頻器上電,給了啟動信號,結果發現變頻器無輸出(0HZ),明明分開調是好的。有點懷疑是不是地址有沖突,但檢查沒沖突,又懷疑是P參數有沒設對的,結果核對沒錯,最后懷疑是模擬量程序與USS程序之間互相干擾,難道不能共處一室,這情何以堪,感覺不太可能,沒道理。過后我發現我們給的speed值太大了,我記得,老師重點強調了這里speed輸入多少,并不對應是實際輸出頻率,而是最大頻率的百分數(是百分數還是實際值由參數設定),看我們給的speed值(VD1000=1000),50HZ*1000%=500HZ,遠遠超出了P1082=30.00(電機最大頻率)。試著修改了speed的值,當輸入50時,輸出頻率為25HZ,電機終于啟動。最后發現一個問題,當你的speed值輸入很大時,變頻器會輸出上次的實際輸出頻率,變頻器有封鎖功能。

        3、今天做PLC與變頻器用USS通信,Wincc通過OPC去控制PLC,項目非常簡單。Wincc控制啟停,輸入輸出域設定轉速,輸入輸出域連接OPC變量VD1000,VD1000對應USS_CTRL  speed端,結果上電調試,Wincc上輸入一個值,變頻器無輸出,看PLC程序上speed端顯示“NAN”,根本沒有把值傳過來,檢查了一遍Wincc和OPC都沒什么問題。我懷疑OPC是不是不能傳遞V地址類變量(平常玩s7 300搞的全是仿真,對應的都是M類地址,學校坑爹啊,用到的都是仿真),得了,把VD1000換成MD25,在OPC里重建項目MD25,Wincc里連接變量MD25,上電調試,輸入值時,speed仍然顯示“NAN”,什么情況?原來都是我們一廂情愿。偶然發現當我們在speed端輸入一個值,比如50時,它立馬顯示成50.0,難道是數據類型不匹配(老師提到過),該不會是實型吧!不管,試下再說,在“轉換”下,添加了一條雙整轉為實型的指令,MD25內裝的就是實數了,MD25送speed,上電調試,Wincc輸入50,變頻器顯示25HZ,電機運行正常,問題解決,一天過得真快啊。

        若你是高手,請一笑了之。
        不管問題是大是小,解決了,你就很棒。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(zyfzxh) 好貼!
      3. 下載積分:+10(ymmfa) 好貼!
      4. 下載積分:+5(ccy5156) 分享經驗
      5. 下載積分:+5(竹葉三) 感謝分享實際經驗。我也 ..
      6. 下載積分:+2(guochunyi) 分享
      7. 新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
        fom
        冰心玉壺
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 423 個
        工控威望: 1185 點
        下載積分: 826 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2022-12-06
        查看fom的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-10-14 19:15
        引用
        引用樓主六月半夏于2012-10-13 21:28發表的 小經驗,高手勿噴 :
        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人久久精品不卡| 日韩有码中文字幕国产| 性饥渴少妇av无码毛片| 理论片一区| 亚洲精品二区在线观看| 色婷婷综合视频在线观看视频一区| 成人国产一区二区精品| 久久频这里精品99香蕉久网址| 精品日本免费一区二区三区| 欧美做受视频播放| 最新的国产成人精品2022 | 无套内谢少妇毛片aaaa片免费| 国产高清在线A免费视频观看| 亚洲色最新高清AV网站| 久久精品国产99久久6| caoporn免费视频公开| 人妻激情一区二区三区四区| 亚洲无线码中文字幕在线| 成人亚欧欧美激情在线观看| 免费国产一区二区不卡| 91无码人妻精品一区| 伊人久久精品一区二区三区| 国产中文字幕在线一区| 国产亚洲欧美日韩国产片| 亚洲天堂免费一二三四区| 熟女无套高潮内谢吼叫免费| 国产精品免费久久久免费| 国产一国产精品免费播放| 国产成人精彩在线视频| 国产精品推荐手机在线| 综合亚洲网| 姐姐6电视剧在线观看| 免费看国产精品3a黄的视频| 国产福利姬喷水福利在线观看| 久久亚洲精品天天综合网| 视频一区二区三区四区不卡 | 亚洲综合久久成人av| 亚洲亚洲网站三级片在线| 国产美女永久免费无遮挡| 午夜射精日本三级| 色爱综合另类图片av|