        zczc777
        陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 418 個
        工控威望: 593 點
        下載積分: 1478 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2008-10-25
        最后登錄: 2025-03-10
        查看zczc777的 主題 / 回貼
        12樓  發表于: 2012-10-31 20:36
        最簡單的辦法在出風口加裝風向指示例如懸掛步條
        dmh
        讓理想和現實一起飛
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1486 個
        工控威望: 4562 點
        下載積分: 7552 分
        在線時間: 674(小時)
        注冊時間: 2008-12-27
        最后登錄: 2025-06-30
        查看dmh的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2012-10-31 20:44
        引用
        引用樓主於汝彪于2012-10-31 16:38發表的 通過PLC檢測一個風扇是否在轉 :
        現有一個電源箱,放熱多,而且對溫度要求很高,現這個電源是一個機器的一部分,這個機器中有PLC,怎樣才能知道風扇是否在轉呢?而且要求成本最低。

        使用接近開關
        不斷向前
        liu1984412
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 859 分
        在線時間: 92(小時)
        注冊時間: 2009-08-06
        最后登錄: 2024-06-13
        查看liu1984412的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2012-11-01 10:17
        光電的那種對光傳感器,很便宜。樓上的所謂微動開關也有阻力,會影響風扇。這個程序應該會很好寫
        1054550600
        海納百川
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 317 個
        工控威望: 5537 點
        下載積分: 13499 分
        在線時間: 327(小時)
        注冊時間: 2011-07-09
        最后登錄: 2022-02-27
        查看1054550600的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2012-11-01 11:16
        引用
        引用樓主於汝彪于2012-10-31 16:38發表的 通過PLC檢測一個風扇是否在轉 :
        現有一個電源箱,放熱多,而且對溫度要求很高,現這個電源是一個機器的一部分,這個機器中有PLC,怎樣才能知道風扇是否在轉呢?而且要求成本最低。

        最經濟的是用接近開關;如果3s檢測不到信號;那么plc有輸出報警‘
        真誠到永遠
        auto
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 56 個
        工控威望: 1167 點
        下載積分: 2619 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2012-09-20
        最后登錄: 2017-05-11
        查看auto的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2012-11-01 11:19
        不知道你的設備貴嗎,如果貴還是加

        還是加溫度開關,雖然貴一點,但是可靠。
        catfree
        虛心向各位學習!!!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 617 個
        工控威望: 2814 點
        下載積分: 15803 分
        在線時間: 474(小時)
        注冊時間: 2012-03-30
        最后登錄: 2022-04-18
        查看catfree的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2012-11-01 12:32
        引用
        引用第12樓zczc777于2012-10-31 20:36發表的  :
        最簡單的辦法在出風口加裝風向指示例如懸掛步條



        的確,掛一塊布
        一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
        luo76
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1484 個
        工控威望: 1626 點
        下載積分: 117313 分
        在線時間: 632(小時)
        注冊時間: 2008-09-06
        最后登錄: 2025-10-26
        查看luo76的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2012-11-01 12:55
        找兩個人在現場盯著也
        ogreman
        Only The Stronger Survive
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 451 點
        下載積分: 1651 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2011-03-04
        最后登錄: 2024-07-03
        查看ogreman的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2012-11-01 13:22
        給你提供一種思路,我們電腦主板可以探測出CPU風扇的轉速,它也是靠風扇反饋的脈沖計算出來,如果你的風扇有反饋脈沖功能,你直接接到PLC脈沖計數上去,就可以通過脈沖檢測出是否風扇在轉。這樣什么都不用加了,最節省。當然這只是一種思路,理論上可行,沒實踐過。
        xiaopan5950
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 142 點
        下載積分: 2159 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2012-06-18
        最后登錄: 2024-05-27
        查看xiaopan5950的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2012-11-01 13:40
        這個問題我們維修工想到了個辦法你看看行不行。找根布條或者輕便的東西放在出風口,看它是否抖動就知道風扇是否在轉。
        zczc777
        陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 418 個
        工控威望: 593 點
        下載積分: 1478 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2008-10-25
        最后登錄: 2025-03-10
        查看zczc777的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2012-11-01 15:23
        在出風口掛一翻版,翻版上側安裝光電開關直接與PLC相連
        yuncxb
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 537 點
        下載積分: 2505 分
        在線時間: 51(小時)
        注冊時間: 2008-01-02
        最后登錄: 2016-05-20
        查看yuncxb的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2012-11-01 15:31
        我們曾用過風壓開關,但風壓開關容易損壞,還是用接近開關比較好。
        pmq2657416
        http://www.szutek.com/
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 34 個
        工控威望: 177 點
        下載積分: 1706 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2012-10-18
        最后登錄: 2013-01-16
        查看pmq2657416的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2012-11-01 16:21
        要考慮成本  還是用接近開關吧
        學習之中
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 2/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 日本少妇三级hd激情在线观看| 青青国产揄拍视频| 99精品国产精品一区二区| 又粗又硬又黄a级毛片| 欧美成人一区二区三区不卡| 精品无码国产日韩制服丝袜| gay片免费网站| 激情综合色综合啪啪开心| 又黄又刺激又黄又舒服| 亚洲精品成人久久av| 无码一区二区三区中文字幕| 最新国产色视频在线播放| 国内精品久久久久影院网站| 欧美精品在线观看| 久草热在线视频免费播放| 日本精品videossex黑人| 一区二区在线观看 激情| 国产精品第一页中文字幕| 东京热一精品无码av| 国产三级精品三级在线看 | 男女高潮喷水在线观看| 亚洲欧美日韩精品久久| 亚洲国产成人综合精品| 国产高清精品自在线看| 国产精品自拍中文字幕| 久久国产精品偷任你爽任你| 色综合五月伊人六月丁香| 边添小泬边狠狠躁视频| 精品少妇爆乳无码aⅴ区| 成在线人视频免费视频| 天堂网亚洲综合在线| 在线观看特色大片免费视频| 国产精品麻豆成人av网| 亚洲国产av区一区二| 中文字幕日韩国产精品| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| 制服jk白丝h无内视频网站| 欧洲熟妇熟女久久精品综合 | 免费国产一区二区不卡| 久久久成人毛片无码| 亚洲AV无码专区色爱天堂老鸭窝|