        樓主  發表于: 2012-11-20 20:15
        各位達人
          最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
          公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
          現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

        于是 直接把新部件上的短接線拔掉,直接拉2跟線 接在了 plc的   x1和com 上。 結果是 能實現按下急停,2個設備同時處于急停狀態。

        但我 想不通的是,為什么能實現啊??

        如圖·

          
        我在想 plc的x1和com 為什么沒有通過 新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部紅線構成回路,程序中的x1依然得電中。

        我想 問題的關鍵 就是 我沒弄清 新部件的急停接口 到底是怎么樣一個結構。

        請高手  幫幫忙 解答下  
        shanguqf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 237 點
        下載積分: 7414 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2012-07-27
        最后登錄: 2017-09-08
        查看shanguqf的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-11-22 20:00
        引用
        引用樓主fxm800810369于2012-11-20 20:15發表的 急停問題 :
        各位達人
          最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
          公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
          現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

        .......

        整理了一下樓主提出的問題:
        最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
        公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
        現在有一個設備,已經在三菱plc上的x1和com之間接了一個急停按鈕。我想把那個新部件和現有的這個設備共用現有設備上面的這個急停按鈕,同時也能夠作用在新部件上。于是,直接把新部件上那個急停接口的短接線拔掉,直接拉2根導線接在了現有設備plc的x1和com接點上。結果是能夠實現按下急停現有設備這個急停按鈕時,現有設備和新部件設備同時處于急停狀態。
        但我想不通的是,為什么能實現啊?我在想,現有設備配置的plc的x1和com為什么沒有通過新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部導線構成回路,程序中的x1依然得電中。
        我想,問題的關鍵就是我沒弄清新部件的急停接口到底是怎么樣一個結構。
        請參考下面的示意圖:


        新設備的1口和PLC的COM口、新設備的2口和PLC的X1口在各自“上電后”,均是“等電位”口。
        樓主:您的“命”真好!冒蒙地接線卻接對了…… 要是真的接反了……  汗!
        樓主留言:
        兄弟,我就是這樣意思。大家都說我表達有問題呢,你的圖畫的就是我的想法。
        高手,你說的接反是什么意思。
        所謂等電位,是不是新部件的1剛好和plc的com等電位(假設都是低電位)。然后新部件的2剛好和plc的x1等電位(假設都是高電位,按理,三菱plc x1應該就是高電位)

        要是接反了,會怎么樣。
        怎么接才能實現的我動作,并且是合理規范安全的啊  

        謝謝賜教啊
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(米闌) 很嚴重嗎?最多急停起不 ..

        主站蜘蛛池模板: 国产成人亚洲欧美二区综合| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产精品一二二区视在线| 一本久道久久综合狠狠躁av| 国产成人久视频免费| 丰满少妇高潮无套内谢| 国产精品亚洲а∨天堂2021| 亚洲一级特黄大片在线播放 | 色综合久久久久综合体桃花网| 亚洲国产午夜福利精品| 九九热在线视频观看这里只有精品| 亚洲欧美人成网站在线观看看| 成人免费精品网站在线观看影片| 人妻丰满熟AV无码区HD| 亚洲理论在线A中文字幕| 五月婷婷综合网| 国产极品粉嫩学生一线天| 日本免费观看mv免费版视频网站| 中文字幕无码白丝袜| 疯狂做受XXXX高潮国产| 亚洲an日韩专区在线| 成人国产精品中文字幕| 91色老久久精品偷偷性色| 最新国产精品精品视频| 亚洲精品成人福利网站| 无码精品一区二区久久久| 巨熟乳波霸若妻在线播放| 日韩在线欧美在线| 国产一区二区不卡在线看| 人妻av中文字幕无码专区| 国产亚洲精品在av| 日韩精品一区二区三区中文无码| 亚洲国产一区二区在线| 真实国产熟睡乱子伦视频| 国产在线一区二区不卡| 精品国产AV色欲果冻传媒| 国产成人女人在线观看| 国产精品亚洲av三区色| 免费国精产品自偷自偷免费看 | 中文字幕第一页国产精品| 2021国产成人精品国产|