        各位達人
          最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
          公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
          現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

        于是 直接把新部件上的短接線拔掉,直接拉2跟線 接在了 plc的   x1和com 上。 結果是 能實現按下急停,2個設備同時處于急停狀態。

        但我 想不通的是,為什么能實現啊??

        如圖·

          
        我在想 plc的x1和com 為什么沒有通過 新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部紅線構成回路,程序中的x1依然得電中。

        我想 問題的關鍵 就是 我沒弄清 新部件的急停接口 到底是怎么樣一個結構。

        請高手  幫幫忙 解答下  
        shanguqf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 237 點
        下載積分: 7414 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2012-07-27
        最后登錄: 2017-09-08
        查看shanguqf的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-11-22 20:00
        引用
        引用樓主fxm800810369于2012-11-20 20:15發表的 急停問題 :
        各位達人
          最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
          公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
          現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

        .......

        整理了一下樓主提出的問題:
        最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
        公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
        現在有一個設備,已經在三菱plc上的x1和com之間接了一個急停按鈕。我想把那個新部件和現有的這個設備共用現有設備上面的這個急停按鈕,同時也能夠作用在新部件上。于是,直接把新部件上那個急停接口的短接線拔掉,直接拉2根導線接在了現有設備plc的x1和com接點上。結果是能夠實現按下急停現有設備這個急停按鈕時,現有設備和新部件設備同時處于急停狀態。
        但我想不通的是,為什么能實現啊?我在想,現有設備配置的plc的x1和com為什么沒有通過新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部導線構成回路,程序中的x1依然得電中。
        我想,問題的關鍵就是我沒弄清新部件的急停接口到底是怎么樣一個結構。
        請參考下面的示意圖:


        新設備的1口和PLC的COM口、新設備的2口和PLC的X1口在各自“上電后”,均是“等電位”口。
        樓主:您的“命”真好!冒蒙地接線卻接對了…… 要是真的接反了……  汗!
        樓主留言:
        兄弟,我就是這樣意思。大家都說我表達有問題呢,你的圖畫的就是我的想法。
        高手,你說的接反是什么意思。
        所謂等電位,是不是新部件的1剛好和plc的com等電位(假設都是低電位)。然后新部件的2剛好和plc的x1等電位(假設都是高電位,按理,三菱plc x1應該就是高電位)

        要是接反了,會怎么樣。
        怎么接才能實現的我動作,并且是合理規范安全的啊  

        謝謝賜教啊
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(米闌) 很嚴重嗎?最多急停起不 ..

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久一区二区三区四区| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽| 国产毛片子一区二区三区| 国产成人亚洲精品自产在线| 亚洲色帝国综合婷婷久久| 秋霞AV鲁丝片一区二区| 超清无码一区二区三区| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 亚洲国产午夜精品福利| 一区二区韩国福利网站| 视频一区视频二区制服丝袜| 久久精品无码一区二区APP| 中文字幕在线精品视频入口一区| 疯狂做受XXXX高潮国产| 国产又爽又黄的激情视频| 久久99精品久久久久久青青| 人妻精品久久无码区| 国产精品点击进入在线影院高清 | 91国内精品久久久久影院| 国模在线视频一区二区三区| 国模少妇无码一区二区三区| 亚洲精品成人一二三专区| 国产jlzzjlzz视频免费看| 亚洲高清WWW色好看美女| 激情综合网激情国产av| 国产美女遭强高潮网站| 久久一区二区中文字幕| 国产av无码专区亚洲avjulia| 99久久99这里只有免费费精品| 久久人体视频| 亚洲国产精品成人综合色在| 97se综合| 久久久久久久久久久久中文字幕| 亚洲色大成网站WWW国产| 日日碰狠狠添天天爽超碰97| 亚洲一区精品视频在线| 欧美国产日韩在线三区| 乱码午夜-极品国产内射| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 一区二区视频观看在线| 色综合久久夜色精品国产|