        小弟最近開始使用OMRON的PLC 之前在學校學的是三菱的PLC 

        踏入業界后 開始接觸到不同的PLC 也就是OMRON

        但是看了機臺編寫的程序  發現PLC明明可以使用步進階梯圖的指令

        型號是CP1H-x型的PLC  我發現這顆PLC可以使用 SNXT/STEP的步進指令

        相當于三菱的SET/STL指令  但是我看編寫的程序卻不使用這個步進指令

        而是使用SET/RSET W暫存區的做法  去達到SFC的控制精神  可是這樣編寫的話

        就要多花精神去想其它的邏輯  我打聽到會這樣用SET/RSET W暫存區的用法

        是因為這樣的寫法運行的周期會比使用SNXT/STEP的步進指令 運行周期還要短

        現在碰的這臺機器  PLC型號是CP1H-X 系列的

        規劃這臺機器的工程師就是SET/RSET  W暫存區 去規劃步進點

        我目前寫了兩支程序 分別用步進指令SNXT/STEP和用SET/RSET的方法去規劃的步進動作

        實機測試的結果發現SNXT/STEP 所耗的周期時間確實比較長

        照片上傳大家可以比較一下  并且我將程序和規劃的動作流程都放在壓縮文件

        大家可以下載實際測試一下

        所以基本上如果用這種方式去規劃的話  耗的周期較長  會發生什么問題?

        我想了一下 大概只有該發送出去的信號 來不急發送出去 可能會發生一些沖突吧

        大家針對這種問題  有什么好的解套的技巧嗎?


        附件: 步進寫法比較.rar (16 K) 下載次數:495
        ctjh900801
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 563 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2013-01-11
        最后登錄: 2013-09-09
        查看ctjh900801的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-01-17 23:46
        是的 大俠您講的確實命中我提出的問題 所以我才想提出來和大家討論

        請各位大大能分享一下 如果SNXT/STEP 它造成運行效率低的問題

        那么在開發的案子上 會造成那些負面的影響呢?

        我提出其中一個最大的影響點即是

        該發送出去的信號 來不急發送出去 容易會造成一些沖突

        但如果是這樣的話沒辦法靠其他的技術去彌補嗎?


        還有如果真的此題沒有其他的技術去取代這個問題的話

        我不得不選擇set/rset 去編輯我的程序的話 那么如何有效率的

        去解決程序復雜性的問題 有那些技巧可以活用嗎?
        ctjh900801
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 563 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2013-01-11
        最后登錄: 2013-09-09
        查看ctjh900801的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-01-19 13:09
        有大大關注這個問題嗎?  請各位大大踴躍提出看法阿

        我試過了Jmp/Jme 和子程序父程序的方法  

        小弟愚昧 使用過也沒發現這兩個技巧能有辦法解決這個SFC編寫上的功能

        有聽人家提過說用Function block的方式 能有效率的減少PLC運行的周期

        不曉得還有那些技巧可以使用?  

        我的話自己有些其他的看法 如解決某些Sensor 感應到對象之后要能即時送出信號

        如果用外部插斷去解決 這招可以有效地解決這個問題嗎?  有在書上看

        過這個技巧  但還沒實際用過 所以想看看大家的看法
        ctjh900801
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 563 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2013-01-11
        最后登錄: 2013-09-09
        查看ctjh900801的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-02-06 05:25
        小弟也是在理解這方面的技術  不希望被Set Reset 這種不好理解的思路給綁住了  

        我目前得知能用來解決執行效率的問題  又能幫助程序員理解程序的指令是用 SNXT STEP

        步進指令再搭配輸入中斷  及TKON、  TKOF指令  

        我相信這些指令應該就夠滿足我在編寫SFC的時候  寫出好理解又效率高的代碼了 感謝有人關注這個議題

        主站蜘蛛池模板: 欧美在线精品一区二区三区| 亚洲精品国产精品国在线| 国产精品成人av电影不卡| 精品国产女同疯狂摩擦2 | 无码国产偷倩在线播放| 中文字幕午夜五月一二| 美日韩av一区二区三区| 日韩精品 在线 国产 丝袜| 女人喷水高潮时的视频网站| 久久96热在精品国产高清| 99久久精品6在线播放| 久视频久免费视频久免费| 国产成人福利在线视老湿机| 三级黄色片一区二区三区| 国产高清一区二区不卡| 婷婷丁香五月亚洲中文字幕| 国产精品久久久久久久专区| 久久人妻少妇偷人精品综合桃色 | 一区二区韩国福利网站| 最近中文字幕日韩有码| 99re在线免费视频| 亚洲无人区视频在线观看| 少妇被躁到高潮人苞一| 国产福利午夜十八禁久久| 好吊妞| 不卡国产一区二区三区| 国产精品日韩精品日韩| 精品国产人妻一区二区三区久久| 国产综合久久99久久| 国产精品超清白人精品av| 巨爆乳中文字幕爆乳区| 日韩精品亚洲专在线电影| 天天澡日日澡狠狠欧美老妇| 亚洲 欧洲 自拍 另类 校园| 国产综合视频一区二区三区| 超碰成人人人做人人爽| 午夜大尺度福利视频一区| 久久高清超碰AV热热久久| 开心激情站开心激情网六月婷婷| 婷婷伊人久久| 亚洲高清国产拍精品熟女|