          前段時間買了一套伺服回來學習用,三菱的MR-J3-20A三菱的PLCFX3U發脈沖控制。是位置模式。
        接線圖如下不知有沒有錯???





        以下我編了一段程序。X10閉合,伺服電機也沒有反應。
          



        不知是什么問題??因為都一次搞伺服,,搞了半天搞不懂,
        伺服放大器參數我只改了。
        PA01-----位置模式1000
        PA03-----相對位置0000
        PA13----脈沖加方向0011
        其他的參數我就沒有更改,都是出廠值。
        駱海深
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 312 個
        工控威望: 439 點
        下載積分: 923 分
        在線時間: 496(小時)
        注冊時間: 2007-07-22
        最后登錄: 2020-04-10
        查看駱海深的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-03-18 19:18
        引用
        引用第1樓sjm213于2013-03-18 17:18發表的  :
        PA01不是0000嗎?


        版主。。。不好意思。。搞錯了。是三菱新版MR-J4-20A的伺服放大器。
        說明書上是控制模式是PA01是1000的。
        不知這樣接線有沒有問題???
        搞了半天都是轉不了

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品综合第一国产综合| 麻豆蜜桃AV蜜臀AV色欲AV| 成人又黄又爽又色的视频| 久久这里只精品热免费99| 最新精品国偷自产在线美女足| 成人AV无码一区二区三区| 无码内射中文字幕岛国片| 国产肉丝袜在线观看| 精品国产污污免费网站| 东方av四虎在线观看| 国产网站在线看| 国模在线视频一区二区三区| 欧美成人精品三级网站| 国产成人精品a视频| 丁香五月激情图片| 色狠狠色噜噜AV一区| 日本一区二区在线高清观看| 夫妻一起自拍内射小视频| 国产成熟女人性满足视频| 久久国产V一级毛多内射| 国产精品性色一区二区三区| 国产美女裸身网站免费观看视频 | 亚洲成A人片在线观看无码不卡 | 91福利国产成人精品导航| 国精品午夜福利视频不卡| 婷婷久久综合九色综合88| 中文字幕亚洲精品人妻| 国产一级视频久久| 亚洲精品一区二区制服| 国产精品一区亚洲一区天堂| 亚洲a∨国产av综合av| 四虎影免看黄| 精品自拍偷拍一区二区三区| 亚洲精品自拍在线视频| 国产精品毛片一区二区三| 久久人妻精品国产| 久久综合给合久久狠狠狠88| 成人无码h真人在线网站| 亚洲欧美综合精品成| 日本公与熄乱理在线播放| 久久夜色精品国产欧美乱极品|