zhjw
級別: 探索解密
|
我單位設備使用fx2n系列plc,輸入信號為pnp型,原plc是把plc內部控制板上jp1位置上的電阻拆下焊接到j(luò)p3的位置上,這樣就把plc的輸入信號由npn型輸入更改為pnp型輸入,現在我單位又買了一臺fx2n128點plc,我按上述方法更改輸入信號,結果失敗,我發現原plc輸入側光電耦合管為p180,新plc輸入側光電耦合管為p181,求教這兩光電耦合管有何區別?如何才能把plc的輸入更改為pnp型輸入? |
|---|---|
|
|
|
lba1218
天天學習,天天進步。
級別: 略有小成
|
可把PNP信號用反相器反相后,輸入至PLC的 |
|---|---|
|
|
|
lba1218
天天學習,天天進步。
級別: 略有小成
|
加幾個ULN2004反相信號。 |
|---|---|
|
附件:
ULN2004.pdf (216 K) 下載次數:16
|