        我單位設備使用fx2n系列plc,輸入信號為pnp型,原plc是把plc內部控制板上jp1位置上的電阻拆下焊接到jp3的位置上,這樣就把plc的輸入信號由npn型輸入更改為pnp型輸入,現在我單位又買了一臺fx2n128點plc,我按上述方法更改輸入信號,結果失敗,我發現原plc輸入側光電耦合管為p180,新plc輸入側光電耦合管為p181,求教這兩光電耦合管有何區別?如何才能把plc的輸入更改為pnp型輸入?
        tjjshd
        繼電器段接片生產
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 163 點
        下載積分: 405 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2007-10-06
        最后登錄: 2025-10-27
        查看tjjshd的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-02-21 11:52
        我提供最直接 最好用的辦法 什么都不用 將24v外部電源的負接到PLC的24v+上 PLC就可以接受PNP信號  已經做完實驗用FX2N-64MR-001測試過。需要的朋友可以直接拿來用,說的再直白一點就是如果NPN  公共端就是PLC的com 如果PNP PLC的公共端就是24V+
        用到直接找我。18506430299

        主站蜘蛛池模板: 国产午夜91福利一区二区| AV极品无码专区亚洲AV| 国产精品99久久免费观看| 蜜臀av一区二区精品字幕| 久久精品国产99久久无毒不卡| 中文字幕在线日韩一区| 亚洲欧美综合精品二区| 亚洲综合国产在不卡在线| 亚洲国产超清无码专区| 国产精品一区中文字幕| 国产精品国产三级国产专业 | 欧美拍拍视频免费大全| 97精品国产91久久久久久久| 成人无码视频在线观看免费播放| 亚洲人成人网色www| 日韩中文字幕人妻一区| 亚洲欧美国产精品久久| 九九热精彩视频在线免费| 亚洲精品成人网久久久久久| 激情五月天一区二区三区| 国产在线啪| 五月天国产成人av免费观看| 国内精品久久黄色三级乱| 国产jlzzjlzz视频免费看 | 黑人糟蹋人妻hd中文字幕| 中文字幕国产精品av| 亚洲av色在线观看网站| 国产一区二区三中文字幕| 九九在线中文字幕无码| 蜜臀午夜一区二区在线播放| 久热这里只有精品视频3| 国精品午夜福利视频| 国产精品有码在线观看| 国产三级自拍视频在线| 亚洲中文久久久精品无码| 综合国产av一区二区三区| 亚洲日本欧洲二区精品| а√天堂中文在线资源bt在线 | 国产精品v片在线观看不卡| 1024你懂的国产精品| 国产又黄又硬又粗|