        最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

        這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

        所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

        請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


              (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
                      
                              請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-12-26
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-23 10:54
        你買的器件都是標的額定電流,儀的器件的脫扣曲線一般都是動力型,動力型的曲線最典型的就是電機啟動。所以你只要根據負載,算出負載額定電流,然后根據選型建議系數,選擇斷路器額定電流即可。你還記得Z47的空開有的標D16,有的C16嗎?就是這個理

        主站蜘蛛池模板: 中文一区二区视频| 精品视频福利| 色妞永久免费视频| 亚洲精品国偷自产在线99正片| 亚洲香蕉在线| 国产自拍偷拍视频在线观看| 国产精品中文字幕观看| 男人j进入女人j内部免费网站 | 樱花草视频www日本韩国| 亚洲乱色熟女一区二区蜜臀| 麻豆国产97在线 | 中国| 日韩高清不卡一区二区三区| 国产中文三级全黄| 久久精品丝袜高跟鞋| 日韩精品精品一区二区三区| 欧美成人精品在线| 激情的视频一区二区三区| 亚洲AV无码专区亚洲AV桃| 久久亚洲人成网站| 老熟妇喷水一区二区三区| 国产AV永久无码青青草原| 美女黄18以下禁止观看| yy111111在线尤物| 亚洲禁精品一区二区三区| 少妇被粗大的猛烈进出69影院一 | 国产一区二区三区精品综合| 国产精品v片在线观看不卡| 天堂网亚洲综合在线| 中文午夜乱理片无码| 国产极品尤物免费在线| 91免费精品国偷自产在线在线| 天堂а√在线中文在线| 美日韩精品一区三区二区| 精品国偷自产在线视频99| 欧美成人综合视频| 看成年全黄大色黄大片| 99国产精品国产精品久久| 国产福利高颜值在线观看| 国产欧美综合在线观看第十页| 午夜欧美日韩在线视频播放| 国产一区二区三区精品综合 |